Hesaplama yapıldıktan sonra,her kademeden asgari 2 adet olacak ve akım trafosunun,en küçük kademeyi ! görecek şekilde kademelendirme yapmalı.Sistemin,SVC li olması ve SVC deki reaktör değerlerinin,sistem karakterine bağlı olarak 3x2,5 - 3x 10 şeklinde düşünülmesi gerekir.Sistemin salınıma girmemesi için,asgari 12 kademeli yapılmasında yarar var.Akım trafosu,bulunuyor ise Cl 01,bulunamaz ise Cl 0,5 olmalı.Trifaze grup sigortaları 3x ve bağlandığı noktadaki kısadevre akımına uygun olmalıdır.Çok gerekli ! değilse,statik kontaktör yerine klasik tip kontaktör kullanılmalı ve değeri ! ihtiyaç kvar değerinin bir üst değerinde olmasına ! dikkat edilmeli.Reaktör montajları,pano içi yerine ! pano üstüne,muhafazalı tel kafes içerisine monte edilmelidir.Her kontaktör devresine ! 0,5 amp lik ,kısadevre akımına uygun B tip sigorta konmakıdır.Röle kumanda girişi birden fazla ! ise,her giriş için 6 amp. B tip sigorta konmalıdır .Reaktörler,kaybı az olan ! tiplerden seçilmelidir .