remre arkadasım kaçak akım koruma rölesi çalışma prensibi faz ve ya fazlarla nötr hattı üzerindeki karşılaştırma yöntemi üzerine çalışır,örneğin tesisata cihaz fazdan 5 amper akım çekti ve nötr hattı üzerinden 5 amper akması gerekir, ama 5 amper fazdan girdiği halde tesisattan toprağa doğru 1 amper bir kaçak olduğunda nötr hattı üzerinden 4 amper çıkış olacaktır,bu durum karşısında kaçak akım rölesi devresini açacaktır, 30 ma (hayat koruma) ve 300ma (yangın koruma) olarak ifade edilir, şimdi senin soruna hitaben düşündüğümüzde topraklama olmadan çalışma ihtimali var, kullanacağız cihazların gövdesi bir şekilde binanın topraklamasından hat alıyorsa ve aldığı toprak direnci 10 ohm altında standard değerlerdeyse sorunsuz çalışır, tersi durumda topraklama yoksa cihaz üzerinde kaçaklar oluşuyorsa röle çalışmaz,rezistans arkadaşım soruma yardımcı olmaya çalıştığın için tşk ederim,dediğin gibi diğer röleler açmıcaktır zaten amaçta oydu giriş kablosunu korumak ve diğer aboneleri mağdur etmemek,yine dediğin gibi tedaş bu duruma izin vermiyecektir fakat ben bir projemde deneyecem bunu,10 ar 10 ar bölücem kabul edilmezse gerekli yerlere gerekçesi ve teknik detaylarıyla birlikte başvurumu yapıcam hatta gerekirse epdk ya kadar gidecek bu iş,tekniğe aykırı bir iş yapmıyoruz sonuçta binanın uzun senelerce elektrik tesisatının hem güvenli hemde foksiyonlu çalışması için yöntem izliyoruz,biz elektrik mühendislerininde izlemesi gereken politika budur,bizlerin taleplerini duymazdan gelemezler her halde...