Klima için Gerilim Oynamalarına Karşı Çözüm?

Benim klima ısıtma 5.2kw, sogutma 6.8kw ve max 9.5 amper, monofaze demişşin I=P/u dan 5200/220 = Yaklasık 25amper cıkar yani senin kliman 9.5amperden cok daha fazla ceker
arkadaşım konuyu bir baştan sona doğru iyice bir oku bakalım... o senin hesabını yaptın kw değerleri cihazın soğutma ısıtma gücünü kapasitesini ifade eder ..
evimizdeki hangi cihaz 25 amper çekiyor bir düşün yahu????
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
benim cihazin sogutam 5.2kw, isitma 6.8kw. elektriksel tuketim 2.2kw (3 ic unite birlikte calistigi zaman). Ampeerde max 9.5.
Bu duruma butun veriler birbiri ile uyumlu oluyor. 2200/230 =9.56 amper. amper degerini Daikin merzkez ofisden aldim, elektrik tuketimlerini de bayideki katalogdan. Ayrica servisin istedigi elektrik sigortasi 20a.

Hepsi birbirini tutuyor. Bu durumda belki daha dusuk kontaktörde alabilirmisim.
 
Merhaba,
Benim asiri/dusuk voltaj oynamsina karsi sistem cok iyi calisyor. Klima yoksa simdiye kadar coktan karti yanardi.
burada sabah karis voltaj 250 v ustu oluyor, aksam 20:00 gibi ise 210v altian dusuyor.

Ben rolede min 210 mak 250v ayarladim, reset delay:20s ve delay da 0.1s . Voltaj oynadigi an 0.1 sanye hatti keiyor ve duzeldikten sonra 20 saniye sonra da aciyor.

Piyasa bir monofaz icin
entes GKRC-M2
Kael dp-02

Kaelinki digital, entes mekanik. Bendeki entes.
Bu arada kesin kontaktorde kullanmak gerek. Bende siemens TF43 var. Kliam maz akim 9.5 amper oldugu icin.
Entes tek basina 8 amper, kale 3amper bildigim kadariyla. Eger cihaziniz amperi bu degelrden yuksekse roleden sonra kontaktor kullanmak gerek.
 