klima gaz kaçağı ve yağ akıtması

kanja

Üye
Katılım
3 Ara 2009
Mesajlar
12
Puanları
1
herkese slm.klimanın dış ünitesindeki emiş hattındaki rekor çatlağı yüzünden gaz kaçmış ve yere yağ akmış.bu arada klima montajından sonra hiç çalışmadı.akan yağ aşırı miktarda değil.rekoru değiştirdikten sonra yag emdirmeye gerek varmı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
klima çalıştırılmadıysa yağ emdirmeye gerek yok diye düşünüyorum.Dışta görülen yağ değil gazın akmalaşmış halinden olabilir
 
SİSTEME YAĞ İLAVE EDİLMESİNE GEREK YOK .KONİK BAĞLANTI ELEMANLARINI YENİLEMEK ve GAZ ŞARJI YAPMAK YETERLİ...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst