Klima fan motoru

Katılım
17 Eki 2013
Mesajlar
266
Puanları
1
Merhaba arkadaslar.....Ic uniteden faz geliyo kapasitor saglam ama fan motoru vınlyo elle hareket veriyorum bir tur sonra sıkışma yada yapışma var gibi duruyo..yardmcı sargı gittide donme momentini saglayan manyetik alanmı olusmuyo acaba fikri olan varmı...

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Fan motorundan gelen 3 ucu kontrol ediniz. ölçü aletinizi direnç ölçüm konumunda sargı ohm değerlerini ölçünüz. ana sargının düşük yardımcı sargının yüksek ve diğer uçlarda bu iki direncin toplamı değer görmelisiniz. örnek

30 ohm ana sargı -- 50 ohm yardımcı sargı diğer iki uçtada 80 ohm gibi bir değer okumalısınız. ( değerleri salladım ) kondansatörü değiştirdiyseniz sorun sargılarda gibi ama enerji yokken dönüşü kontrol edin yataklamalarında da sıkıntı olabilir. sarı yatak varsa döndürürken yaşadığınız sıkışma bundan dolayı olabilir. enerjisiz deneyin yine sıkışma varsa yataklar sorunlu yoksa sargı sorunlu görünüyor.
 
Kondansatoru degisirsen sorun cozulur gibi duruyor disardan elektrik vrrerik dene kapatsor ucunu bos birak ve elinle donus istikametine dogru cevir yavasca kalkis yaparsa kondansator arizali eger turu attirdiginda kalkmiyorsa yani donmuyorsa bobinajciya yol gozuktu demektir
 
Merhaba arkadaşım kondansatörün sağlam olduğuna eminsen ya sargılarda arıza var.ya da rulman yataklarında boşluk olmuş olabilir.bu nedenle yapışma oluşuyordur.
 
Kapasitor saglam bir sarglards olceyim muhtemelen sargnn biri gidik yorum yapanlara tsk arkadaslar

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 