Selamlar Abilerim
Bir split klima var Arizasi resimde gorduyunuz gibi 2 yolda soyutmada rejiminde sulanma yok.arizasi nedir acaba.tikaniklik la bilirmi
Tikaniklik yada yag blokaji olabilir. Tikali olma ihtimali cok dusuk sistemde daha once kompresor yanmadiysa iceride bu tur boeuyu tikayacak pislik olmasi zor.
Şunu deneyiniz
fanin kademesini en dusuk devire aliniz cihazi isitmada calistiriniz 10 dakika kadar bu kondisyonda devamli calistiriniz. Ic unitedeki yuksek basinc varsa bir tikaniklik acmaya yardimci olacaktir.
sonra sogutma konumuna alip testlere devam ediniz.
Tikaniklik yada yag blokaji olabilir. Tikali olma ihtimali cok dusuk sistemde daha once kompresor yanmadiysa iceride bu tur boeuyu tikayacak pislik olmasi zor.
Şunu deneyiniz
fanin kademesini en dusuk devire aliniz cihazi isitmada calistiriniz 10 dakika kadar bu kondisyonda devamli calistiriniz. Ic unitedeki yuksek basinc varsa bir tikaniklik acmaya yardimci olacaktir.
sonra sogutma konumuna alip testlere devam ediniz.
Biz bu tur tikanikliklarda gazi once dis uniteye topluyoruz. Sonra ic unitenin ince borusundan azot gazi veriyoruz. Gaz basincli bir şekilde ic uniteye girip hizli bir sekilde üniteyi terk ediyor. Bu sekilde ic uniteyi buyuk oranda temizlemis olursunuz.