kapastif durdu reaktif ilerliyor

Kenan1299

Üye
Katılım
26 Mar 2013
Mesajlar
6
Puanları
1
slm arkadaşlar bizim tessiste 630 kw trafo var tessin kompanze tessise gore. sabit kompazede var cok fazla kondatsor devre aldıgım halde bile saatte kapasitif hiç ilerlemiyor gunde 1 puan atıyo reaktif ise cezaya dusuyo saatti degistirdik sorun yine devam ediyor bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bende de sıkıntı tam tersi. entes röle var. 9 kademeli kapasitörler var. bunların 9 unu da açıyor önce. sonra kapasitiften ceza yedirtecek konuma kadar geliyor. bizde kontroller günlük olduğundan farkedip kapattık kapasitör gruplarını manuel olarak. şimdi de indüktif gösteriyor ancak düzey normale indi. muhtemelen röle ayarlarımızda bir sorun var [MENTION=285226]Kenan1299[/MENTION] ben de entes ile görüşeceğim. normalde senin sıkıntın kapasitörlerin zarar görmüş olma ihtimalidir. ancak sende indüktif gösterip kapasitörleri devreye sokmuyor mu yoksa kapasitörler devrede olduğu halde mi indüktife düşüyorsun?
 
sayın kenan arkadaşım kapasitifin günde 1 puan atması demek bana öyle geliyorki benim zamanında düşmüş olduğum bi hataya düşmüşsün ben panonun içindeki sayaçtan değerleri alıp girdiğimde tıpkı senin gibi kapasitif hiç oynamıyor endüktifte cezada görünüyordu...daha sonra farkettimki benim açtığım pano süzme sayaçmış yani ana sayaç başka bir yerde bu süzme sayacın beslemesinde kapasitif bi yük olmadığından oynamıyordu ve kapasitif olmayınca kompanzeyede bakamassın senin başka bi yerlerde ana bi sayacın varmı yokmu bi araştır derim ben..
 
belki de kondansatörleriniz ölmüştür ya da patlamıştır. görev aldığım hastanede 2 yıldır kondansatör değiştirmemiştim. bütün kondansatörleri devreye aldığı halde kapasitif ilerlemiyordu, pensampermetre ile kondansatörleri ölçtüm çoğu ölmüş, hepsini değiştirdim şimdi kapasitif tıkır tıkır gitmeye başladı.

röle ayarlarına bakın. tan (-) değerlere alın ce cosfi yi biraz düşürün ve bir de öyle ölçüm yapın derim.
 
Çok fazal kondasnatör, göreceli bir miktar. Cos fi yi 1 yapacak kadar alıyormusunuz? Sabitiniz kaç kvar..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…