kapasitiffe yazıyor

Katılım
15 Ocak 2012
Mesajlar
3
Puanları
1
reaktif güc kontrol rölesi eksik kom yazıyor ama x5 kombi sayac kapasitiffe yazıyor akım trafosu röle aynı fazda yuk dengesiligi yok ama kapasitiffe yazıyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kondastörleri ölçmelisin. kontaktöreleride kontrol et...
 
senin yaptığın kompanzasyon işletme kompanzasyonu.Akım trafosu kompanzasyon akım trafosu değilki sayaçın ile aynı bilgiyi alasın.Kademelerinizin devreye girip girmediğinden emin olunuz.Rölenizin bağlantılarını kontrol edin.Kontaktörlerin yapışıp yapışmadğını bakın.En ufak detaylarını kontrol edin.
 
kondasatörler saglam kontaktör birsey yok rölenın akım trafosu yazılı
 
sn BRC011 in sorusunu cevaplayınız ve cos fi set edilen değerine bakınız, ayrıca akım trafolarında yada rölenizde sorun olabilir.
 
akım trafolarını kesin kontrol edmen lazım akım bilgisi net gelmiyordur benimde başıma geldi 0.5 clas la değiştir
 
sağlıklı kop. istiyorsan kardeş bence trifaz rgkr kullan böylece nerde sıntı olduğu ortaya çıkar ve sorun kalmaz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…