kapasitiffe yazıyor

Katılım
15 Ocak 2012
Mesajlar
3
Puanları
1
reaktif güc kontrol rölesi eksik kom yazıyor ama x5 kombi sayac kapasitiffe yazıyor akım trafosu röle aynı fazda yuk dengesiligi yok ama kapasitiffe yazıyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kondastörleri ölçmelisin. kontaktöreleride kontrol et...
 
senin yaptığın kompanzasyon işletme kompanzasyonu.Akım trafosu kompanzasyon akım trafosu değilki sayaçın ile aynı bilgiyi alasın.Kademelerinizin devreye girip girmediğinden emin olunuz.Rölenizin bağlantılarını kontrol edin.Kontaktörlerin yapışıp yapışmadğını bakın.En ufak detaylarını kontrol edin.
 
röle eksi değer mi veriyor..
 
kondasatörler saglam kontaktör birsey yok rölenın akım trafosu yazılı
 
sn BRC011 in sorusunu cevaplayınız ve cos fi set edilen değerine bakınız, ayrıca akım trafolarında yada rölenizde sorun olabilir.
 
akım trafolarını kesin kontrol edmen lazım akım bilgisi net gelmiyordur benimde başıma geldi 0.5 clas la değiştir
 
sağlıklı kop. istiyorsan kardeş bence trifaz rgkr kullan böylece nerde sıntı olduğu ortaya çıkar ve sorun kalmaz
 