arkadaşlar daha önce 200 kva ups reaktör bağlayan varmı miktar ne kadar olmalı bilgili olan varmı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
UPS kalite ve markasına bağlı olarak değişmekle beraber,genelde,% 10 civarında gerekiyor.20 kvar bağlayarak,deneyeilirsiniz.
 
Şönt reaktörün belirlenmesi maliyet açısından biraz pahalıdır. Doğru teşhis konulmalıdır.

Tesiste hiç yük yok iken UPS'sinizi devreye alarak sistemde oluşacak kapasitif gücü reaktif güç kontrol rölenizden görebilirsiniz.
 
yada, gece çalışma yok ise, sabaha kadar kaç saatte ne kadar kapasitif ilerlemiş bunu sayaç çarpanı ile çarp, toplam saate böl..Reaktör büyüklüğün işte odur..
 