Tüm mesajları okumadınız herhalde ! gündüz yani bütün gün herşey normal gece kapasitif yazmaya başlıyor diyor sndragon0658.

 
Yeni nesil akıllı sayaçlar, sadece COSFİ değil, PF de ölçmektedir. Yani şebekenin harmonıklerini görmekde ve yazmakta. Geceleri, sistemdeki bir çok alıcı devreden cıkmakda, UPS.ler devrede kaldıgından dolayı, Sayac kapasıtıfi ve harmonıklerı okumaktadır. Eskı mekanık sayaclarda bu özellık olmadıgından rahatsızlık duyulmadı. Yakında, kondansatörlerde ısınma ve arızlanmalar başlarsa, bılınkı harmonıkler had safhada. Şebeke harmonıklerini ölçtürüp önlem almanızda yarar var dıye düşünürüm..
 
Arkadaşım sizin aydınlatma ile ilgili bir düzenleme oldumu genelde elkronik balanstlar saptırır kompazisasyonu. Kapasitif artıyorsa Kondastörleriniz fazla geliyor olabilir. Bunlar hepsi birer etken elbette, Bu problemi çözdüyseniz nasıl çözdüğünüzde yazarsanız memnun olurz. Rast geLe.
 
Bana Sorarsanız UPS iLe iLgiLi oLabiLeciğini düşünmüyorum. Çünki UPS kendi içinde zaten kondastörLü bu sadece bir fikir kesin birşey demiyorum elbette.AydınLatmaLarınız Elktronik Balastsa çoğunlukla onlardan olabilir. Yani 380 olması birşey değiştirmez saptırıyor zamanla. Saat bağlantılarıda etken olabilir birkaç arkadaşında değindiği gibi..
 

Sırf UPS'den dolayı kapasitife giren çok işletme gördüm.Online ups'ler sürekli devrededir adı üzerinde. Yeni nesil ups'lerde sorun olmuyor. Çevre aydınlatma balastları endüktiftir, iç aydınlatma elektronik balast olur(Ne kullandığını bilmiyoruz kendisi aydınlatmadan olmadığını söyledi). Kaldı ki Sadece geceleri sorun oluyor dediğine göre sorunun aydınlatma olma ihtimali zayıf. Sayaç bağlantı hatasında sayaç uyarı verir.
Teknik terimleri kullanırken dikkat ederseniz sevinirim;
Balans değil balast
Kompazisasyon değil kompanzasyon
Elktronik değil Elektronik
- pop'u hakkettiniz ancak ilk seferde vermiyorum.
 
Arkadaşım aynı sorun bendede olmuştu tarifeli akıllı sayaç takılınca. Sayaç arızalıymış saat değişince düzeldi.
 
Merhaba;
Konu çok eski ancak yaşadığımız bir olaydan bahsetmek istiyorum,konu ile ilgili araştırma yapan arkadaşlar için fikir olabilir.

Tesisimizde toplam 7400Kva 5 adet trafo bulunmakta.Mevcutta beslendiğimiz E.N.H. havai idi.Bölgemize yeni bir hat tesis edildi ve bu hattan enerji almaya başladık.
Ancak yeni hatta geçmemiz ile birlikte kapasitifte anormal bir artış meydana geldi.Kompanzasyon kontrollerimiz düzenli olarak yapmamıza ramen sorunu bulamadık.
5 trafomuza ait toplam yaklaşık 200kvar sabit kondansatörleri devre dışı bıraktığımızda kapasitifi ancak dengeleyebiliyorduk.
Bir düre sonra indüktif yükselmeye başlayınca sabitleri gün be gün devreye almaya başladık(bir kaç sabitimiz hala devre dışı idi)

Yaklaşık 1 ay sonra yeni hatta arıza meydana geldi ve eski hatta manevra yapıldı.Bu sefer indüktif artmaya başladı.Tüm trafo sabitlerini devreye aldık ancak indüktif yükselmeye devam ediyordu.Bu arada bu bahsi geçen eski hattımız yakınımızda bulunan elektrik santrali sebebi ile gerilimlerimizde her zaman dalgalanmalar olduğundan kompanzasyonda sürekli sorunlar yaşıyorduk.
Trafo sabitlerine (200kvar) ek olarak yaklaşık 100kvar lık daha sabit kondansatör bağlayarak dengelemeyi başardık.

Bir ayın sonunda tekrar yeni hatta geçtiğimizde ise kapasitif tekrar fırladı ve yine tüm sabitleri devreden çıkarmak durumunda kaldık.
Yeni e.n.h'nın yaklaşık 15km lik kısmı yeraltı kablosu ile sağlanıyordu ve xlpe kablo kapasitif ürettiğinden sanıyorum bizim kompanzasyonu da etkileyen o oldu.
 