Kapasitif Neden Artıyor?

dragon0658

Üye
Katılım
10 Nis 2009
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
45
İyi günler sn değerli üyeler

Bizim sorunumuz Ünüversitemizin trafosunda ve ana panolarımızda değişiklik yapıldığından eski kompanzasyon panosuda ve roleside iptal edilip yeni pano
hazırlandı. Eski role tek faza göre duyarlı bir roleydi ve bu zamana kadar endüktif
ve kapasitif değerleri gayet iyidi. Şimdi ise yeni nesil role 3 faza göre duyarlı 12
kademeli entes marka role kullanıldı 10 gündür kapasitif % 25 - 26 gibi devam
ediyor bir türlü düşüremedik.Taşeron firma ilk önce kondansatörleri değiştirdi olmadı
dedilerki kompanzasyon panolarını devre dışı bırakalım sayaç değerlerine öyle bakalım
yine aynı kapasitif artıyor olmadı bu sefer Şebeke girişine bağlanan 400 kwarlık sabit
kondansatörleri devre dışı bırakalım sayaç değerlerine öyle bakalım dediler kapasifin
yerinde sayması gerekli dediler kapasitif artıyor yine (kompanzasyon ve sabit kondansatör devre dışı halen ) onlara göre kapasitif artmaması gerekiyor bu şekilde sayaç değerleri aşağıdaki gibi ne yapılabilinir bu konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

AKTİF ENDÜKTİF KAPASİTİF
Perşembe 39,982 0, 290 10,652
Cuma 42,498 0, 290 11,353
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 49,205 0,291 13,498
Salı 51,771 0,293 14,091
Çarşamba 54,366 0,296 14,662
Perşembe 57,001 0,304 15,318
Cuma 59,705 0,424 15,556
Cumartesi 62,795 0,681 15,572

(sayaç değerleri og den okunuyor gündüz kapasitif nerdeyse hiç ilerlemiyor gece
yük azken ilerleme başlıyor )
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi günler sn değerli üyeler

Bizim sorunumuz Ünüversitemizin trafosunda ve ana panolarımızda değişiklik yapıldığından eski kompanzasyon panosuda ve roleside iptal edilip yeni pano
hazırlandı. Eski role tek faza göre duyarlı bir roleydi ve bu zamana kadar endüktif
ve kapasitif değerleri gayet iyidi. Şimdi ise yeni nesil role 3 faza göre duyarlı 12
kademeli entes marka role kullanıldı 10 gündür kapasitif % 25 - 26 gibi devam
ediyor bir türlü düşüremedik.Taşeron firma ilk önce kondansatörleri değiştirdi olmadı
dedilerki kompanzasyon panolarını devre dışı bırakalım sayaç değerlerine öyle bakalım
yine aynı kapasitif artıyor olmadı bu sefer şebeke girişine bağlanan 400 kwarlık sabit
kondansatörleri devre dışı bırakalım sayaç değerlerine öyle bakalım dediler kapasifin
yerinde sayması gerekli dediler kapasitif artıyor yine (kompanzasyon ve sabit kondansatör devre dışı halen ) onlara göre kapasitif artmaması gerekiyor bu şekilde sayaç değerleri aşağıdaki gibi ne yapılabilinir bu konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

AKTİF ENDÜKTİF KAPASİTİF
Perşembe 39,982 0, 290 10,652
Cuma 42,498 0, 290 11,353
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 49,205 0,291 13,498
Salı 51,771 0,293 14,091
Çarşamba 54,366 0,296 14,662
Perşembe 57,001 0,304 15,318
Cuma 59,705 0,424 15,556
Cumartesi 62,795 0,681 15,572

(sayaç değerleri og den okunuyor gündüz kapasitif nerdeyse hiç ilerlemiyor gece
yük azken ilerleme başlıyor )

Verdiğiniz bilgiler yetersiz. Büyük bir üniversitede birkaç tane trafo varda O.G. sayaç kök hücrede mi? yoksa tek trafomu güç nedir? Tek hat şemanızı mümkünse gönderin. Bunları bilmeden yorum yapmak boşa olur. 10 günlük endeks sonucu kapasitifiniz %21,56'da.
Kondansatör kademe güçlerini yazarmısınız?
 
Sokak atdınlatmalarından olabilir bu artış. Gündüz sokak lambalarınızı çalışır hale getirip kapasitif sayacınızı takip edebilirmisiniz. Yazmaya başlıyorsa sokak aydınlatmalarınızdan olabilir.
 
Mantık yürütmeye devam edelim OG sayacınız kök hücrede bile olsa bir kaçtane trafo olsa bile gündüz sorun olmadığını belirtmişsiniz yani xlpe kablo kapasitif etkisini eleyebiliriz. Sn Sonay'ın açıklaması mantıklı, gece devreye giren yükler fazlara dengesiz dağılmışsa bir fazda yük fazla diğerlerinde az ise sizin kompanzasyon sisteminde de tekfazlı kondansatör yoksa bu fazla kapasitif endeks normal. Çünkü fazla yüklü olan faza göre röle trifaze kondansatör devreye alır o fazı dengelemiş olur ama diğer iki fazda kapasitif ilerler. Herhalde sorununuz bundan kaynaklanmakta.
Kondansatör kademe güçlerini yazmadığınız için hala tahminler yürütüyoruz.
 
sn. scorpion eyes ve sonay

iki hücre var biri 1000 kva diğeri 1250 kva sayaç trafo bölümünde şu anda ünüversitede olmadığım için kondansatör kademe güçleri
hakkına bilgi veremiyeceğim. Sokak lambalarından olacağını sanmıyorum çünkü % 80 i 3 faza dağıtılarak besleniyor. Acaba upslerden kaynaklanabilirmi çünkü kampüste 800 kw 600 kw 1000 kw olmak üzere ana 3 upsimiz var diğer küçükleri saymıyorum bile
 
birde taşeron firmaya göre devrede kompanzasyon yok ve sabit kondansatörde devre dışı iken sayaç kapasitif yazıyor bu kapasitif
yazmaması gerekiyormuş sizlere göre doğrumudur.
 
Birincisi gündüz yük varken UPS ve OG hatların kapasitif etkisi dengeleniyor olmalı, o yüzden kapasitif yazmıyor olmalı. Gece ise yükler azaldığı için hem UPS ler hem de og hatlarının kapasitif etkisini görüyor olmalısınız. Gece sabitleri kapalı tutmanın yanında Ortalama kapasitif değer kadar şönt reaktör ilave etmelisiniz.
 
Arkadaşlar fikirlerimizi söyluyoruz, iyi güzelde, bu tesıs zaten sorunsuz calısıyordu. Ne oldu da bırden bozuldu? Pano yenılenınce,,
Sadece kompansazyon panosu yenılendıyse, sorun yapılan işlemde, bu arada sayac yenılendımı acaba, yenı nesil akıllı sayaclardan takıldımı, yapılan işlemler esnasında, akım trafo ucları tersmı baglandı, reaktıf yazacağına kapasıtıf yazıyor olamazmı,,
 
sn. scorpion eyes ve sonay

iki hücre var biri 1000 kva diğeri 1250 kva sayaç trafo bölümünde şu anda ünüversitede olmadığım için kondansatör kademe güçleri
hakkına bilgi veremiyeceğim. Sokak lambalarından olacağını sanmıyorum çünkü % 80 i 3 faza dağıtılarak besleniyor. Acaba upslerden kaynaklanabilirmi çünkü kampüste 800 kw 600 kw 1000 kw olmak üzere ana 3 upsimiz var diğer küçükleri saymıyorum bile

1000 ve 1250kVA'lık trafolar bir trafo köşkündeyse ölçü hücreside burdaysa kapasitif etki söz konusu olamaz. O.G. ölçü hücresi ile trafolar arası xlpe kablo çok uzunsa kapasitif etkiden bahsedilebilir. Gündüz yük çok olsa bile kompanzasyonunuz AG'de olduğundan xlpe kablodan endüktif akımlar geçmeyecektir endüktif akımlar minimum seviyededir tıpkı gecedeki gibi yani farzedilen uzun mesafedeki kablonun kapasitif etkisinin endüktif olmadığı için yok etmesi mümkün değildir(A.G. kompanzasyonu iyi yapamadıysanız ancak o zaman xlpe kablodan endüktif akımlar akar (anormal durum)). Bu durumda gündüz de gece de kapasitif şikayetiniz olmalıydı. Gece A.G. ana panodan yükleri besleyen kompakt şalter çıkışlarından ölçüm yapın, lokal çözümlerle sorunu çözebilirsiniz mesela en çok kapasitif yük iki binadan geliyordur onlara endüktif bank: reaktör koyarsınız.
 
Arkadaşlar fikirlerimizi söyluyoruz, iyi güzelde, bu tesıs zaten sorunsuz calısıyordu. Ne oldu da bırden bozuldu? Pano yenılenınce,,
Sadece kompansazyon panosu yenılendıyse, sorun yapılan işlemde, bu arada sayac yenılendımı acaba, yenı nesil akıllı sayaclardan takıldımı, yapılan işlemler esnasında, akım trafo ucları tersmı baglandı, reaktıf yazacağına kapasıtıf yazıyor olamazmı,,

sn. Zeybek
aynı şekilde bizde önceden normaldi şimdi niye bu kadar anarmol oldu diye düşünüyoruz.sonuçta yüklerde artma yada azalma olmadı şu ayrıntıyı dile getireyim trafo yeri değişince ag hatlarıda 180 mt daha uzadı. tabiki bu mesafeye göre kesitlerde artırıldı.
bu arada eski sayaçda iptal olup yeni nesil akıllı sayaç takıldı. reaktif yazacağına kapasitif yazamazmı diye belirtmişsiniz
yani sayaçtaki 580 'ne kapasitif 880 'nede reaktifmi yazıyor diyorsunuz ?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,956
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst