Merhabalar Dairemin icindeki sigorta kutusunda KAK var fakat evdeki prizlerde Sıfırlama yapılmış priz'e cihaz taktigimda " cihaz çalışıyor " ve evimde prizlere cekilmiş bir toprak hattı yok sorum şudur ?

1-) Sıfırlama olan bir dairede KAK Nasıl çalışır
2-)Sifirlama olan bir prize cihaz taktigimda KAK rolesi neden açmaz
3-) topraklama olmayan evde kak calisirmi

....Ayrica kak uzerindeki test butonu caliyor

Kafam cok karisti ..

Öneriniz nelerdir sizce ne yapmaliyim . Tesekkurler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba,
Sıfırlama olan bir dairede KAR nasıl çalışır?
* Hiçbir şekilde topraklama yapılmamış olabilir.
Sıfırlama olan Prize cihaz taktığınizda KAR neden açmaz?
* Sıfırlama yapılmış nötr toprak teması var açması gerekiyor,
Demekki toprağa değen bişey yok yani topraklama yapılmamış.
Topraklama olmayan evde KAR çalışır ama görevini yapamaz.
Test butonu çalışır evet KAR'a faz nötr girildiği zaman buton çalışır.
Şahsi görüşüm şu yöndedir,
Dairenize topraklama hattı çektirin.
Sıfırlama yapılmış olan bütün prizlerdeki sıfırlamayı iptal edin.
KAR görevini yapsın sizde keyfinize bakın :)
 
Merhabalar Dairemin icindeki sigorta kutusunda KAK var fakat evdeki prizlerde Sıfırlama yapılmış priz'e cihaz taktigimda " cihaz çalışıyor " ve evimde prizlere cekilmiş bir toprak hattı yok sorum şudur ?

1-) Sıfırlama olan bir dairede KAK Nasıl çalışır
2-)Sifirlama olan bir prize cihaz taktigimda KAK rolesi neden açmaz
3-) topraklama olmayan evde kak calisirmi

....Ayrica kak uzerindeki test butonu caliyor

Kafam cok karisti ..

Öneriniz nelerdir sizce ne yapmaliyim . Tesekkurler
1.) Toprak hattı olmadığından sıfırlama yapılması Faz-Nötr arasında giriş ve çıkış akımı yönünden fark yaratmayacağı için K.A.R çalışır,
2.) Toprak hattı olmadığı için sıfırlama yapılan prize takılan cihaz K.A.R'ni attırmaz. Prize takılan cihazın gövdeye kaçak yapması durumunda, elektrik cihaz gövdesinde bekler. Siz temas ederseniz gövdede bekleyen elektrik sizin üzerinizden akacak ve 30ma' e ulaşıncaya kadar çarpılacaksınız. 30ma sonrasında K.A.R açacaktır. (Rolelerin açma akımı karakteristiklerini inceleyiniz)
Gövdeye kaçak yapan cihaz bir şekilde yalıtım sorunu yaparsa, örneğin buzdolabı gövdesinde kaçak varsa ve bu kaçak buzdolabının ayaklarından tabana, yani toprağa akıyorsa K.A.R 30ma kuralına göre yine açabilir.
3.) 1. ve 2. cevap maddeleri.
Test butonunun çalışması K.A.R iç devresinde Faz - Nötr arasında direnç kullanılarak yapay kaçak ortamı yaratılması ile gerçekleştirilir. Test butonunun çalışması için Faz ve Nötr'ün röleye girilmiş olması yeterli olup toprak hattının varlığı ya da yokluğu test aşamasında göz ardı edilir.
Toprak hattını çektirmenizi ve öneririm.
 
Türklerin ne dolmaz çilesi varmış bu kaçak akım rölesi ile :) . Nur içinde yatsın mustafa bayram ın topraklama kitabında dahi kaçak akım rölesinden bahsediliyor . Yani yurtdışında bu cihazların neredeyse yarım yüzyıla yakın - belkide daha fazla bir süre - kullanım literatürü oluşmuş . Biz daha hala cihazı nasıl kullanacağızın derdinden kurtulamadık .
 
Merhabalar Dairemin icindeki sigorta kutusunda KAK var fakat evdeki prizlerde Sıfırlama yapılmış priz'e cihaz taktigimda " cihaz çalışıyor " ve evimde prizlere cekilmiş bir toprak hattı yok sorum şudur ?

1-) Sıfırlama olan bir dairede KAK Nasıl çalışır
2-)Sifirlama olan bir prize cihaz taktigimda KAK rolesi neden açmaz
3-) topraklama olmayan evde kak calisirmi

....Ayrica kak uzerindeki test butonu caliyor

Kafam cok karisti ..

Öneriniz nelerdir sizce ne yapmaliyim . Tesekkurler
Merhaba kardeşim,

KAKŞ topraklamaya gereksinim duymadan çalışır. KAKŞ'nin açması için topraklama gerekli değildir. Topraklama ayrı bir koruma tesisidir.

Prizinde sıfırlama varsa ve cihazında herhangi bir kaçak yoksa KAKŞ'nin açması için ortada bir sebep yok demektir. Örneğin, cihaza gelen faz hattı bir şekilde gövdeye temas etse KAKŞ YİNE AÇMAZ, SİGORTAN AÇAR. Çünkü, senin anlattığın tesisatta böyle bir durumda meydana gelen kaçak kısa-devreye sebep olur. Sen de bilirsinki; KAKŞ, yalnızca kaçak durumunda açar.

1), 2) ve 3) Sıfırlama olan tesisatta KAKŞ çalışır; çünkü tesisatta iletken gövdeye sahip bir cihazın gövdesine ancak FAZ temas ederse kaçak olur (senin tesisatın için), bunun adı da sıfırlamadan dolayı KISADEVRE olur.

Buradan şu sonuç çıkıyor, ELEKTRİK TESİSATINIZIN DERHAL YENİLENMESİ GEREKİYOR!