Kacak akım rölesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan danny79
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Arkadaşlar kacak akım rölesi atıyor. Üzerindeki test basinca atmıyor. Sorun nerde olabilir ?

Kaçak akım koruma rölesi test butonu çalışyor mu ?

Bu alttaki yorumun yazıları faliyete geçirmenizde yarar vardır .
Kaçak akım röleleri A tipi ( forumdan bilğiler edinmeniz . )


Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
 
Kaçak akım koruma rölesi test butonu çalışyor mu ?

Bu alttaki yorumun yazıları faliyete geçirmenizde yarar vardır .
Kaçak akım röleleri A tipi ( forumdan bilğiler edinmeniz . )


Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
Buton çalışmıyor hangi tip olmalı daire başına
 
Buton çalışmıyor hangi tip olmalı daire başına
İlk msg'dski fotoğraf bina giriş panosuna ait sanırım. Bu durumda sizin daire içinde size ait bir sigorta kutusu daha olmalı ve muhtemelen daireniz monofaze beslemedir.
Hal böyle ise fotodaki K.A.R 3 daire için ortak kullanımda olup ma değeri 300 ma olmalıdır.
Daireye ait kaçak akım rolesi dairenin içine, sigorta kutusuna konulup bağlantılar ona göre daire içinde yapılmalıdır.
Nasıl olacağı hakkında prensip olarak profesyonel bilgi ve tecrübe gerektiren konularda meslek dışı kişilerle teknik paylaşım yapmayı etik bulmuyorum.
Söyleyebileceğim şey "Kendiniz yapmayı denemeyin."
 
İlk msg'dski fotoğraf bina giriş panosuna ait sanırım. Bu durumda sizin daire içinde size ait bir sigorta kutusu daha olmalı ve muhtemelen daireniz monofaze beslemedir.
Hal böyle ise fotodaki K.A.R 3 daire için ortak kullanımda olup ma değeri 300 ma olmalıdır.
Daireye ait kaçak akım rolesi dairenin içine, sigorta kutusuna konulup bağlantılar ona göre daire içinde yapılmalıdır.
Nasıl olacağı hakkında prensip olarak profesyonel bilgi ve tecrübe gerektiren konularda meslek dışı kişilerle teknik paylaşım yapmayı etik bulmuyorum.
Söyleyebileceğim şey "Kendiniz yapmayı denemeyin."
Teşekkürler ustam
 
Merhaba,

Kaçak akım rölesinin test butonuna bastığında atması, rölenin sağlam olduğunu ve görevini yaptığını gösterir. Cihazı açınca atması ise gerçek bir hayati risk (elektrik kaçağı) olduğunu kanıtlar.

Isıtıcının içindeki rezistans çatlamış veya kireçten delinmiş olabilir. Suyla temas eden elektrik toprağa sızıyor. (En yaygın sebep Rezistans Arızası)

Cihaz içindeki bağlantı noktaları nemden veya yüksek ısıdan dolayı gövdeye temas ediyor olabilir.( Kablo Erimesi)

Cihazın içine su sızıyor olabilir.
 

Forum istatistikleri