Herkese merhaba.
Kafama takılan bir sorum var cevaplarsanız sevinirim. Kabloların malum akım taşıma kapasiteleri yazıyor kataloglarda ve bu kapasiteye göre uygulamalarda kullanıyoruz.
Şöyle ki misal 4x6 nhxmh kablo çekili bir hattımız var. Hat sonu kurulu gücümüz 18 kw yük mevcut ve 34 amper çeken bir sistem. Bu hatta 40 amper TMŞ bağladık. (Gerilim düşümününe uygun mesafe)
Oldu da hatta aşırı akım çekilmeye başlandı misal 60 amper.
Bizim TMŞ hemen atmayacak bir süre bekleyip öyle devreyi açacak.(benim bildiğim 1,6 katı olduğunda hemen atacak)
Bu kablonun kataloğunda 53 amper akım taşıma kapasitesi olduğu söyleniyor. Şu anda daha yüksek akım geçiyor ve kabloya zarar vermeye başladı.
Bu gibi durumlarda kablonun dayanma süresi gibi bir veri bulunuyor mu? Ya da bir yerde okumuştum, hatta bağlı devre kesicinin 1.6 katı, kablonun akım taşıma kapasitesinin 1.45 katından düşük olmalı deniyordu. Doğruluğu veya geçerliliği nedir?