Arkadaşlar elimde 1x240 NAYY kablo var. Bu kablo maksimum havadan 378 Amper akım taşıma kapasitesi var. Benim bu kabloyu kullanarak en az 600 Amper taşımam lazım. Bu kabloyla 4x4x1x240 yaparak taşıyabilir miyim? Eğer taşıyabiliyorsam elimde 2 tane 3 faz bir toprak 1x240 kablo mu olmuş oluyor? Eğer öyle oluyorsa 800 A TMŞ'ye kaç kablo sokmalıyım. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
 
4(4(1x240)) NAYY kablo ;
4 x 378A = 1512A yapar. 1512>800A şalter (UYGUNDUR)
Fakat bu gerilim düşüm değerinizi bilmediğim için bilgiler biraz kısıtlı olduğu için yeterli diyemiyorum. Çünkü gerilim düşümü çok çok küçük değer ise ;
1x95NAYY kablo havada 205A yük taşımakta. Bu doğrultuda;
4(4(1x95)) NAYY kablo;
4 x 205A = 820A yapar. 820>800A şalter (UYGUNDUR)
Burada dediğim gibi akım kontrol, ısı yönünden bu kablo kurtarıyor iken gerilim düşümünü bilmediğimiz için belki 240'lık kablodan daha büyük kesitte çıkması gerekebilir. Bu hesapları sizin uygulamanız gerekmekte.
 