Kabloların akım taşıma kapasitesi hakkında ?

ani ısıtıcı şofben için 32a w otomat ve 2.5mm antigron önermiş şofben üreticisi ama çok ısınma yapıyor ve zamanla sigorta bağlantısı yanıyor sebeb kablo uzunluğumu 10 mt
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3x2,5mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A bu en iyi kablo üreticilerinin verdiği değerler. Antiparantez Piyasada binbir çeşit kablo bulunmakta. Ani su ısıtıcı 3. kademede 32A çeker ve bu kablo kesiti bu akım değeri için limit değerlerin üzerinde olup risk teşkil etmektedir.
 
3x2,5mm2 kablonun havada akım taşıma kapasitesi 25A bu en iyi kablo üreticilerinin verdiği değerler. Antiparantez Piyasada binbir çeşit kablo bulunmakta. Ani su ısıtıcı 3. kademede 32A çeker ve bu kablo kesiti bu akım değeri için limit değerlerin üzerinde olup risk teşkil etmektedir.
teşekkür ederim ustam değiştirmek lazım diyorsunuz kısaca
 
Evet kaldı ki bu yetersiz kesitteki bakır sigorta kontaklarında sıkıştırılma neticesi ezilmektedir. Bağlantının yanma sebebide budur.

Not: Bir çok dairenin ana sayaç sigortası 25A iken bu cihazların klasik evler için uygun olmadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,844
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst