Kabloda ısınma var

Pana iç sıcaklığıdır.40 dereceyi geçiyor ise,klimatizasyon düşünülmelidir.Sıcaklığın artması halinde,koruyucu elemanları ( termik -şalter-sigorta vs.) ayar değerleri ! değişir.Kompanzasyon rölesinin ( mesela ) göstermiş olduğu sıcaklık,pano içi sıcaklığıdır.Şalt elemanlarının,sıcaklığa bağlı olarak göstermiş olduğu değişimi ,dokümanlarından takip edebilirsiniz.
Kaçak akım değerinin,sıcaklıkla ilgisi yoktur.
Sayfa 7 bilgi verebilir.
 

Ekli dosyalar

  • otomatik_sigortalar.pdf
    2.4 MB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Pana iç sıcaklığıdır.45 dereceyi geçiyor ise,klimatizasyon düşünülmelidir.Sıcaklığın artması halinde,koruyucu elemanları ( termik -şalter-sigorta vs.) ayar değerleri ! değişir.Kompanzasyon rölesinin ( mesela ) göstermiş olduğu sıcaklık,pano içi sıcaklığıdır.Şalt elemanlarının,sıcaklığa bağlı olarak göstermiş olduğu değişimi ,dokümanlarından takip edebilirsiniz.
Kaçak akım değerinin,sıcaklıkla ilgisi yoktur.
çok teşekkür ederim fahri yetiş bey çok hızlısınız cevap konusunda. ellerinize sağlık
 