merhabalar Arkadaslar ben bir sıkıntı ile karşılaşdım.makina var injeksiyon 85 kilovat --- 55 kilovat besit motor(hidrolik sistem) ve 30 kilovat reziztanslar toplamda 85 kilovat.
makinaya kablo çekilib 3*120+70 aliminiyum iletkenli.Trafodan makinaya mesafe 280 metr.trafoda gerilim 400 v makinanın yanında gerilimi ölçü yapıram 400 volt.reziztanslar çalışır gerilim olur 390-385 volt.
problem ne --makina çalışır 385 V olan gerilim 335-345 volta kadar düşür motor ısınır durur.
yardım istediyim konu şöyle makinaya kablo hesabatı nasıl olmalı gerilim düşmesin????
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhabalar Arkadaslar ben bir sıkıntı ile karşılaşdım.makina var injeksiyon 85 kilovat --- 55 kilovat besit motor(hidrolik sistem) ve 30 kilovat reziztanslar toplamda 85 kilovat.
makinaya kablo çekilib 3*120+70 aliminiyum iletkenli.Trafodan makinaya mesafe 280 metr.trafoda gerilim 400 v makinanın yanında gerilimi ölçü yapıram 400 volt.reziztanslar çalışır gerilim olur 390-385 volt.
problem ne --makina çalışır 385 V olan gerilim 335-345 volta kadar düşür motor ısınır durur.
yardım istediyim konu şöyle makinaya kablo hesabatı nasıl olmalı gerilim düşmesin????

Mininum kesit 196 mm kare çıkıyor aleminyum iletken için Mevcut iletken %3 gerilim düşümü için kurtarmıyor.Mevcut kesitten 2 adet kullanman lazım ancak kurtarır.Mevcut gerilim düşümün %5'e yakın motorlar için en fazla %3 gerilim düşümüne müsade edilir.
 
Son düzenleme:
Makine çalışırken gerilimin düşmesi olması gereken bir durumdur .Gerilimin düşmesinde anormal bir durum yoktur.

Anormal olan şey , kablo kesitinin çok küçük olması. Bu durum gerilim düşümünü etkiliyor ve 335 voltlara kadar iniyorsunuz.

Konunun çözümü için @emodiyator un tavsiyesini baz alabilirsiniz.
 
Kesit yetersiz.Asgari,185 mm2 olmalı.
 
Son düzenleme:
onu bunu bırakın niye aluminyum? bakır kullansana...
Bakır kablo kullansa o mesafe için ödeyecek belki 200 bin tl alüminyum kablo ile ödeyecek 50 bin tl işte buyüzden alüminyum kablo kullanıyorlar ama alüminyum kablo ile bakır kablo aynı verimi vermiyor bunu anlamıyorlar
 
çok ağır olucak 3x200mm+90mm kablo 90cm ile elektrik vermeden adam öldürebilen kablo...
 
https://mekanikelektriktesisat.com/2017/12/30/bakir-mi-aluminyum-mu/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/bakır-vs-alüminyum.33107/page-2

Gerilim Düşümü açısından bakacak olursak motorlar için trafodan itibaren %8 gerilim düşümüne izin veriliyor.

Gerilim Düşümü % si.png


Kullanılan 120'lik kablodaki gerilim düşümü;

formül ve açıklama.png


DV=100*280*85000/(35*120*380*380)= % 3,92 oluyor.

Bu durumda gerilim düşümü açısından bu kablo yeterli görünüyor ancak verilen bilgilere baktığımızda;

Dv=(380-335)*100/380 den % 11,8 çıkıyor.

Bu durumda sorun başka bir şey olmalı???
 