Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kesiti hesaplamak için gerilim düşümü hesabı yapmalısınız.Bunun için de mesafe olmzsa olmaz.Yani akım şu gerilim şu kesit ne olmalı diye soru olmaz.
gerilim düşümü formülü :
%e=200*L*N/K*S*U2 %e=100*L*N/K*S*U2
veya :
220v için:0,074*L*N/S 380v için:0,0124*L*N/S
kardeş ben formül ü bilmem ama sana kestirmeden cevap veriyim
380 V da 130 amper varsa bu 65 kw yapar oda bire bir kablo çekersin yani
65kw 3*70 kablo cekersin.oda seni sistemi kurtarır.
P=1,73.U.I.cosfi ye göre, hat sonunda cosfi'yi 0,99 olacak şekilde kompanzasyon yaptığınızı farzederek:
P=1,73.380.131.0,99
P=85~86kW
Gerilim düşümünü de %3'e göre hesap edersek, 131 Amperi 3x50+25mm2 NYY kablo ile taşırsanız eğer:
%e=0,0124.L.N/s
3=0,0124.86.L/50
L=3.50/0,0124.86 L=140metre
Yani en fazla 140 metre 3x50+25mm2 NYY kablo ile işinizi görebilirsiniz.
Daha detay verirseniz durum daha da netleşir. Çünkü hesap biraz havada kalıyor...
kardeş ben formül ü bilmem ama sana kestirmeden cevap veriyim
380 V da 130 amper varsa bu 65 kw yapar oda bire bir kablo çekersin yani
65kw 3*70 kablo cekersin.oda seni sistemi kurtarır.
Hangi çözüm nefis? Tabii para sizin cebinizden çıkmıyorsa.soruyu soran zaten mesafeyi vermemiş.neye göre 70lik kablo.10m mi500m mi belli değil.Beğendiğin usta kendini garentiye almak için büyük kesit vermiş.Herkesin bu kadar lüksü yok.
Arkadaşım çalıştıracağın cihaz motorsa ve mesafe kısaysa kısa devre akımını da hesaba katarsan daha iyi olur.. bazen seçtiğin kablonun kısa devre dayanımları yetmeyebiliyor...
Hangi çözüm nefis? Tabii para sizin cebinizden çıkmıyorsa.soruyu soran zaten mesafeyi vermemiş.neye göre 70lik kablo.10m mi500m mi belli değil.Beğendiğin usta kendini garentiye almak için büyük kesit vermiş.Herkesin bu kadar lüksü yok.
Mühendislik açısından zaten hesap yapmadan iş yapılmaz, o konuda mutabıkız.
Kesit-akım, gerilim düşümü ve kısa devre hesaplarının mutlaka yapılması lazım.
Aslında yukarıdaki ifademde çözüm yerine yaklaşım kelimesi daha uygun olurdu.
Yine de, yukarıda belirtilen mesafelerde 3x50 kablo yerine 3x70 kablo kullanılması uzun vadede işletmenin lehine. Artık modern tasarım araçlarında bile "yeşil" çözümler alternatif olarak sunuluyor. Buna göre, evet, başlangıçta kablo maliyeti artıyor ama uzun vadede kablodaki termik kayıplar düşük kaldığından hem gerilim düşümü, hem enerji maliyeti açısından kâr edilmiş oluyor. Bunların hepsi ince hesap meselesi.
Tabii, eğer kendi işletmeniz için hesap yapmıyor da müteahhitlik hizmeti olarak minimum TESİS maliyetini düşünüyorsanız, o zaman haklısınız, limitlerde seçim yapar, işi ucuza getirirsiniz.