Kablo Kesiti ve Sigorta özelliği

Bulaşık makinası çamaşır makinası ve fırın için sigortadan direkt özel linye (hat) çekmek yasal bir zorunluluktur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
B

Benim kA dan kastım Sigortanın Amper değeri değildir. Kısa Devre Kesme Kapasitesidir. ve sigortaların üzerinde de yazmaktadır. Ben ilerisi için hangisi daha iyi olur şeklinde bir düşünceden yola çıkmıştım ve teyit için sormuştum. Peki o zaman Bu forumdan aldığım bir bilgiyi buraya yazıyorum. '' Kısa devre kesme kapasitesi büyük olan devre kesicinin ömrüde uzundur. Yani 3 kA’lik bir devre kesicinin elektriksel ömrü ile 6 kA’lik devre kesicinin elektriksel ömrü aynı değildir''.

Cevabınız için teşekkür ederim. 2x2.5 yerine 3x2.5 kullansam da sigortanın orada yine toprakla nötr köprü olmak durumunda kalacak. ben onun için priz içinde köprü yapıp 2x2.5 çekebilirmiyim demiştim. tamam önerinize göre davranıp 3x2.5 çekeyim.
Yalnız bir soru daha sorabilirmiyim. 3700 watt 16.8 Amper yapıyor. ben bulaşık ile çay makinasını birlikte çalıştırdığımda 16 amper az gelip sigortayı attırmazmı? siz 16 amper 3000 kA tavsiye ettiğiniz için soruyorum. Ayrıca 6000 kA daha iyi olmazmı? Başınızı ağrıttım. Teşekkürler

Piyasada bazı satıcılar SI birimleri hakkında bilgisiz. kA denen şeyin kısa devre dayanımını gösterdiğini, bir birim olmadığını düşünür (kA kiloamperin kısaltmasıdır. 1kA = 1000A). Artık bazı üreticiler (örn. Siemens), sigortalarının üstüne kısa devre akımı dayanımı değerini direkt olarak amper biriminden fakat birimini yazmadan yazıyorlar. Bizim satıcılar da gidip bunun sonuna kA birimini yapıştırıyorlar. Sonuçta elimizde 6MA gibi bir kısa devre akımı ortaya çıkıyor ki, böyle bir akım şalt sahalarındaki metal-clad hücrelerin yerinde kül bırakmaz.

Lütfen sigorta alırken alacağınız sigortanın datasheetlerini inceleyeniz. 5kA kısa devre akımı öngörülen bir şebekede 3000kA dayanımı var diyerek 3kA sigorta takıp hayatlarımızı riske atmış olmayalım.

3kA mı yoksa 6ka mı sorunuza gelecek olursak, 6kA tabii ki de 3kA'ya göre daha avantajlıdır. Ama yeterli midir, onu şebekenizin arıza akımları hesaplarını yaparak belirleyeceksiniz.
 
Piyasada bazı satıcılar SI birimleri hakkında bilgisiz. kA denen şeyin kısa devre dayanımını gösterdiğini, bir birim olmadığını düşünür (kA kiloamperin kısaltmasıdır. 1kA = 1000A). Artık bazı üreticiler (örn. Siemens), sigortalarının üstüne kısa devre akımı dayanımı değerini direkt olarak amper biriminden fakat birimini yazmadan yazıyorlar. Bizim satıcılar da gidip bunun sonuna kA birimini yapıştırıyorlar. Sonuçta elimizde 6MA gibi bir kısa devre akımı ortaya çıkıyor ki, böyle bir akım şalt sahalarındaki metal-clad hücrelerin yerinde kül bırakmaz.

Lütfen sigorta alırken alacağınız sigortanın datasheetlerini inceleyeniz. 5kA kısa devre akımı öngörülen bir şebekede 3000kA dayanımı var diyerek 3kA sigorta takıp hayatlarımızı riske atmış olmayalım.

3kA mı yoksa 6ka mı sorunuza gelecek olursak, 6kA tabii ki de 3kA'ya göre daha avantajlıdır. Ama yeterli midir, onu şebekenizin arıza akımları hesaplarını yaparak belirleyeceksiniz.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler Fatih 5596. önerilerinize göre araştırmaya devam edeceğim.

Arkadaşlar; Bulaşık ve Çamaşır Makinaları için B tipi mi yoksa C tipi mi sigorta kullanmak daha doğru olur? Cevaplarınız için Teşekkürler.
 
Arkadaşlar; Bulaşık ve Çamaşır Makinaları için B tipi mi yoksa C tipi sigorta kullanmak daha doğru olur? Cevaplarınız için Teşekkürler.
 