gkocak Üye Katılım 19 Kas 2009 Mesajlar 61 Puanları 1 Yaş 35 14 Eki 2010 #1 Merhabalar. Toplamda 3kW güce sahip olan projektör grubuna 3 faz geriilim gelmekte. Fazlar dengeli olarak dağıtılacak. Aradaki mesafe 30m. %e=(200*L*N)/(k*s*U^2) %e=(200*30*1000)/(56*4*220^2) %e=0.553 < 3 I=P / (0.85*U) I=1000/(0.85*220) I=5.347 A 4x4 YVZV / NYRY kablonun havada akım taşıma kapasitesi 34A. Değerler ve seçilen kablo uygun evet fakat gözden kaçırdığım ya da yanlış hesapladığım bir durum var mı? Teşekkürler.
Merhabalar. Toplamda 3kW güce sahip olan projektör grubuna 3 faz geriilim gelmekte. Fazlar dengeli olarak dağıtılacak. Aradaki mesafe 30m. %e=(200*L*N)/(k*s*U^2) %e=(200*30*1000)/(56*4*220^2) %e=0.553 < 3 I=P / (0.85*U) I=1000/(0.85*220) I=5.347 A 4x4 YVZV / NYRY kablonun havada akım taşıma kapasitesi 34A. Değerler ve seçilen kablo uygun evet fakat gözden kaçırdığım ya da yanlış hesapladığım bir durum var mı? Teşekkürler.
emodiyator Profesyonel Üye Katılım 13 Kas 2008 Mesajlar 2,920 Puanları 1,640 Konum BİTLİS 14 Eki 2010 #2 yükleriniz 1 fazlı olduğuna göre 0.074x30x1/4 = % e=0.553 çıkıyor kesit uygun hatta 4x2.5 mm2 likde kullanabilirsin Son düzenleme: 14 Eki 2010
yükleriniz 1 fazlı olduğuna göre 0.074x30x1/4 = % e=0.553 çıkıyor kesit uygun hatta 4x2.5 mm2 likde kullanabilirsin