Kablo kesit alanı

Motorlar için gerilim düşümü %3 alınır denir. buna istinaden;
50 metre için: 2(4X240) mm2 NYY işinizi görür.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Faz başına 2,3,4 kablodaki 50 mt. için güç kayıpları.Bu da,ilave para ! .Yani :
2 x kabloda 5000 kwh / ay
3 x kabloda 3500 kwh / ay
4 x kabloda 2600 kwh / ay
fazla para ödenecek demektir.Sonuç : Kablolara verilecek para,3-4 ! ayda geri dönecek demektir.
Değerli arkadaşımız ilker bey,faydalı programlarına,12 kabloya kadar seçe -
nekli bu güç kaybı hesaplarınıda ekliye-
bilirse,dualarımızı katlamamıza yardımcı
olur.Kendilerine,şimdiden teşekkür ede -
rim.
 

Ekli dosyalar

  • 2 KABLO 7 KW.jpg
    128.7 KB · Görüntüleme: 13
  • 3 KABLO 4,8 KW.jpg
    130.4 KB · Görüntüleme: 10
  • 4 KABLO 3,6 KW.jpg
    130.7 KB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:

Ben, tamda, 1.5 metre mesafe cok klısa değilmi. 1.5 mt. kablo çekersen, motorun etrafında bile dönemezsın diyecekdimki, düzeltme geldi. Şimdi, taşlar yerine oturdu.
 
Ben, tamda, 1.5 metre mesafe cok klısa değilmi. 1.5 mt. kablo çekersen, motorun etrafında bile dönemezsın diyecekdimki, düzeltme geldi. Şimdi, taşlar yerine oturdu.
aynen başta yanlış düşünmüşüm
sami bey bu hesapta bir orantı kuramadım 2 kablo da kardayken 3 e göre , 4 kabloyla da 3 e göre kara geçiyorsun. bu konuyu bireysel olarakta araştıracağım ama sizinde bununla alakalı bir görüşünüz var ise alabilirim teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Görüşümü söyledim.Yüksek akımlı tesis -
ler için ( sürekli çalışıyor ise,dadından yen-
mez ) , akım taşıma kapasitesine ilaveten
kablodaki I² xR aktif kayıplar ( çoğu kim -
senin hiç ! hesaba katmadığı ) önemlidir.
Üç kuruşa tamah edilip kesit için at pazar-
lığı düşünülürse,paralar elektriğe ilaveten
akar.Ayrıca,beklenmedik bir arıza durumu
içinde döner yedek ! olarak hazırlık de mektir.Çıkış ve bağlantı noktalarında so -
run olmadığı ! sürece , kablo kesitinin,
gerilim düşümü / akım taşıma kapasitesi-
ne ilaveten,kablolardaki güç kaybı yönün-
dende tahkik edilmesi gerekir.faz başına
2,3,4 kablo bağlanması hesabı odur.O tü-
ketimleri ₺ / kwh ile çarparsanız,aylık ka-
zancınız ortaya çıkar.
 
teşekkür ederim oluşabilecek güç kaybını kaybettiğim voltaj * sürekli geçen akım olarak hesaplayabilirim sanırım ayrı bir detayı yoktur değil mi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…