KABLO KESİTİ BELİRLEDİM KONTROL LÜTFEN

kabloların kesitleri doğruda nyy olack kulajıda 3*7*240 yap bara zor olurda3adet 100*10 fazbasına
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kablodaki akım yoğunluğunu kasdettim.2500 kva için 3600 amp. akım olduğunu kabul edersek,kablo kesiti= 3600 / 1,5 = 2400 mm2 kesite ihtiyacımız olmalı demiştim.
 
AG de kullanılan Parafudr devrelerinde,parafudrdaki olası arızalarda,ana devreyi korumak için,böyle bir uygulama yapılmaktadır.Sigortaakımı,parafudrun bağlanmış olduğu noktadaki bağlantı durumuna ( seri,paralel ) ve firmasına göre değişmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 373915_373917_PP_B_TT2_1_50-100.rar
    185.2 KB · Görüntüleme: 28
kabloların kesitleri doğruda nyy olack kulajıda 3*7*240 yap bara zor olurda3adet 100*10 fazbasına
Güncel iç tesisat yönetmeliklerine göre, bildiğiniz gibi kapalı mekandaki kablolar Halojen Free olmak zorunda..Tesisat kapalı ortamdaysa N2XH veya daha genel tanım ile XLPE olması doğru olacaktır. Saygılar
 
Parafudr yıldırım ya da Şebeke de oluşan çok hızlı piklerde kısa devre olacak ve normal zamanda açık devre gösterecektir. Sigortanın devreye konulma nedeni; Pikin oluşması sonrasında Parafudr un kısa devre durumunda kalarak, hattı toprağa kısa devre yapması ve sistemin kesintiye uğramasının önlenmesi içindir. Bu durumda sigorta atacak ve korunan hattın enerjisinin kesilmesini engelleyecektir. Parafudr un çalıştığına dair bir bilginin alınarak Bir BMS veya ikaz panosunda gösterilmesi uygun olacaktır.
 

KESİNLİKLE busbar kullanılması gerek.
 