Sayın eryerdem öncelikle sayın elek 'in konuya yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum sayın elek' in dediği gibi
bu işten birçok masumun canı yanmış ve yanmaya devam edebilir.Onun için hemen kontrol
ettirin.
buna ek olark sizin sorununuz hakkında bi kaç tahminde bulunmak isterim;
eryerdem ' Alıntı:
Hepinize merhabalar. Bulunduğum şehir geneli kaçak elektrik kullanan bir şehir
Bende bir ev kiraladım ve benden önce kaçak elektrik kullanıldığını düşünüyorum. Tespitlerim şunlar oldu;
Normal bir priz kontrol kalemi ile bakıldığında faz nötr, evin içindeki tali tablodaki sigortaları kapattığımda kapanan sigorta prizini faz-nötr yerine faz faz olarak gözlemliyorum, ana tablodaki sigortayı kapatırsam evin enerjisi tamamen kesiliyor ve sayaçta nötr çıkışından 2 kablo çıkmış? Çevremde biraz araştırma yaptım ve bana nötr hattıma 3 fazın farklı bir tane fazını vermiş olduklarını söylediler. Yalnız ben bu durumu tam anlamadım eğer benim nötr'e faz verdilerse faz- nötr birleşmesinden kısa devre olması lazım, yoksa illa kısa devre olmasın deyipte araya bir direnç örneğin bir ısıtıcı mı konmuş, nereye konabilir bir fikrim yok, ayrıca sigortaları kapattığımda faz-nötr arasındaki gerilim 40V çıkıyor,
bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim, ayrıca kaba bir şema şeklinde çizme imkanınız varsa daha çok sevinirim, cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
şimdi daire içerisindeki sigortaları kapattığınızda pirizde faz faz gözlemliyor iseniz daire içerisinde faz direk
nötr sigortalardan verilmiş olabilir bu durumda evdeki cihazların lamba v.s dönüşü sonucu pirizlerde faz faz olarak görürsünüz.
bunu tespit etmenin en iyi yolu sigortalar açıkken sigorta çıkışlarını kontrol kalemiyle kontroll etmelisiniz eğer faz değilde nötr görünüyor ise demekki sorun sigortalara fazın girmemesiymiş. yetkili kişi tarafından düzeltilebilir.
enerji kesikken ölçüm yapınca faznötr arsı 40volt demişsiniz
budurumda dediğim gibi faz direk nötr sigortadan verilmiş ise kullandiğını elektrikli cihazlar devrede direnç görevi görür ve nötr iletkenine düşürülmüş bir güç iletir buda 40volt veya başka bi miktar olabilir.
gelelim sayaçta nötr çıkışına girilen iki iletkene eğer kaçak akım koruma röleniz sayacın girişinde değilde
çıkışında ise ve daire içerisinde topraktan nötr e temas söz konusu ise kaçak akım rölesi devreyi keser bu durumdan hoşlanmayan önceki daire sakini giden bi ceyrancı bulur ve sorunun çözülmesini ister
tabi bu ceryancılar çok uyanık millettir bu arda dikkatini çekerim elektrikçi demiyorum 'ceryancı'
daire içerisinde toprak nötr temasını bulmak için uğraşmaz sayaç çıkışındaki kaçak akım rölesi atmasındiye
sayaç nötr çıkışından kaçak akım rölesinin girişi arsındaki iletkene röleye girmeden önce toprakla nötr temasını sağlar ve bu şekilde kaçak akım rölesinin daire içindeki toprak nötr kısa devresinden dolayı devreyi kesmesini önler.
bunlar sadece görmeden tahmin edebildiklerim kesin böyledir diyemem.
sağlıcakla kal ve sorun çözülünce bizimle paylaş desem çok şey istemiş olmam sanırım dimi