Herkese merhaba, elektrik işlerine meraklı olarak arada bilgi aldığım bir site olarak, bu sefer beni 3 yıldır delirten bir röle ile karşı karşıyayım.

* Detayları yazayım ki, kafanızda soru işareti kalmasın.

2019 yapımı yeni binada, 40 daireli bir apartmanda , 3 yıldır yaşamaktayım , yılda 4 ila 8 kere kaçak akım rölesi atıyor. 1 yıl içinde yaptığı bu hareketin bazen 3 seferini, 1 ay içinde yapıp sonra yanardağ gibi 5 ay uykuya yatabiliyor.

- Bunun mevsimide yok . En önemlisi de apartmanda whattap grubumuzda 3 yıldır sorduğum hiçbir komşumda böyle bir sorun yok.

- sabah- akşamı gecesi de yok. herşey kapalı fişler çekili iken bile gece saat 03:00 te atabiliyor. Şarj kesilince telefon uyandırıyor.

- Ütü , fırın, tüm lambalar, mikrodalga, tüm ışıklar, saç kurutma makinası,i çamaşır makinası, çamaşır kurutma makinasını aynı anda açtığım halde de hiçbir sorunla karşılaşmıyorum. Herşey çalışıyor.

-Sizce ne yapmak gerek?
Bir elektrikçi KAR'ı iptal edip yerine sigorta koyalım, akım yüksek yada düşük gelince atıyordur dedi. Ancak bildiğim kadarıyla bu oldukça tehlikeli bir durum.

******SİGORTA - SİGMA SNB 3000 B16 *****
******* KAÇAK AKIM RÖLESİ VİKO 40 A ---- / 30 mA ****
 

Ekli dosyalar

  • 20230615_210109.jpg
    20230615_210109.jpg
    289 KB · Görüntüleme: 143
  • 20230615_210139.jpg
    20230615_210139.jpg
    113.2 KB · Görüntüleme: 139
Bir elektrikçi KAR'ı iptal edip yerine sigorta koyalım, akım yüksek yada düşük gelince atıyordur dedi.
Bu elektrikciden uzak durmanız .

Uyur gezer kaçak akım rölesi
Bulunması en zoru bir yere saklanıyor .

Forumu dolaşmanız .


 
K.A.R.'ı AC harici, SI bağışık tip bir röle ile değiştiriniz. Cihaz arızalı da olabilir?

schneider-a9r61240-iid-2p-40a-30ma-si-tip.jpg
 