Kaçak Akım Rölesi Geceleri Atıyor

Merhaba başka konu açmamak adına buradan sorunu yazıyorum.Benzer sorunla karşı karşıyayım .kaçak akım rolesi Ara sira atıyordu.bekleyip açtığımda düzeliyor.Atan sigortanın fazını başka sigortaya değdirip denedim atacak mı diye birinde attı başka bir sigortada atmadı ona taktım o sigorta üzerinde kullanıyorum hattı.bir daha atmadı dikkat ettiğim kadarıyla aynı sıra sigortalarda biri de attırıyordu onu sigortayı kapatıp prizi kullanmamaya başladım.dun gece alt sıra sigortaların kar ı attı attıran sigortayı buldum kapatıp bekleyince düzeldi ama ara da atmaya devam ediyor.balkonda klimanın bağlı olduğu prizde bu sigortaya bağlı kontro ettim nemlenme ya da gevşeme yok.ayni sigortaya bagli diger prizlerde sikinti oldugunu dusunmuyorum ama kontrol edecegim en kisa zamanda.prizlerde kaçak olup olmadigini multumetre ile kisa yoldan bulma sansimiz var mi konuyla ilgili bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen

Bir kaçak akım rölesi atıyor demişsiniz sonra da atan sigortanın demişsiniz. İfadeler karmaşık olmuş.
Neyse multimetre ile yapılabilecek tek şey var. Şebeke toprağı ile cihaz toprağı (şasesi) arasına ölçü aletini A kademesinde seri olarak gireceksiniz. Şaseden toprağa kaçağı burada görmüş olursunuz siz probları değdirdiğiniz anda kaçak akım rölesi atacaktır. Multimetre ile yine aynı şekilde şase ile şebeke toprağı arasındaki gerilimide ölçebilirsiniz. Multimetre ile yapılabilecek başka birşey yoktur.
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bir kaçak akım rölesi atıyor demişsiniz sonra da atan sigortanın demişsiniz. İfadeler karmaşık olmuş.
Neyse multimetre ile yapılabilecek tek şey var. Şebeke toprağı ile cihaz toprağı (şasesi) arasına ölçü aletini A kademesinde seri olarak gireceksiniz. Şaseden toprağa kaçağı burada görmüş olursunuz siz probları değdirdiğiniz anda kaçak akım rölesi atacaktır. Multimetre ile yine aynı şekilde şase ile şebeke toprağı arasındaki gerilimide ölçebilirsiniz. Multimetre ile yapılabilecek başka birşey yoktur.
Kar ı attıran hattın sigortasındaki fazı başka sigorta hattının fazına degdirdigimde attı başka bir sigortaya degdirdigimde atmadı o sigortaya bağlayıp kullanmaya devam ediyorum yanlış ifade etmişim.sizce birinde atıp diğerinde atmaması normal mi sigorta arızası kar ı attırır mı
Yukarida sorduğum şu anda atma yapmıyor Şu anki sorunum alt sıra sigorta grubunun kar ı atıyor o
Kar ı attıran hattın sigortasındaki fazı başka sigorta hattının fazına degdirdigimde attı başka bir sigortaya degdirdigimde atmadı o sigortaya bağlayıp kullanmaya devam ediyorum yanlış ifade etmişim.sizce birinde atıp diğerinde atmaması normal mi sigorta arızası kar ı attırır mı
Yukarida sorduğum şu anda atma yapmıyor Şu anki sorunum alt sıra sigorta grubunun kar ı atıyor o
Geceleri atıyor ayrıca saat iki civarında
 
Bir fazı başka bir faza değdirmek faz/faz kısadevre yapmak demek olur ki bu durumda sigorta atar. Elektrik ve ölçme bilginiz yoksa yapabileceğiniz tek şey kaçak yaptığını düşündüğünüz yükü şebekeden (FAZ+NÖTR) ayırıp beklemektir. Gece yüklenme azaldığı için gerilim yükselir ve Faz/Toprak kaçak akımı artar. Burada ilk belirlenmesi gereken kaçak tesisattan mı? Cihazdan mı? kaynaklanıyor. Bunun için bahsettiğim deneme yanılma yöntemini kullanmanız gerekir.
 
.Benzer sorunla karşı karşıyayım .kaçak akım rolesi Ara sira atıyordu.bekleyip açtığımda düzeliyor.Atan sigortanın fazını başka sigortaya değdirip denedim atacak mı diye birinde attı başka bir sigortada atmadı
Bu ibareden bir şey anlamak malesef imkansız . Kim atıyor kim kalkıyor tam çorba olmuş .
 
Bir fazı başka bir faza değdirmek faz/faz kısadevre yapmak demek olur ki bu durumda sigorta atar. Elektrik ve ölçme bilginiz yoksa yapabileceğiniz tek şey kaçak yaptığını düşündüğünüz yükü şebekeden (FAZ+NÖTR) ayırıp beklemektir. Gece yüklenme azaldığı için gerilim yükselir ve Faz/Toprak kaçak akımı artar. Burada ilk belirlenmesi gereken kaçak tesisattan mı? Cihazdan mı? kaynaklanıyor. Bunun için bahsettiğim deneme yanılma yöntemini kullanmanız gerekir.
Elektrik mezunuyum ama yıllardır elektrik üzerine birşey yapmadım faz faz kısa devresini de ilk defa duydum sigorta da atmıyor şu an hali hazırda teşekkür ederim ilginiz icin
 
Kaçak akım mı atıyor sigorta mı atıyor yoksa her ikisi birden mi atıyor?
Kaçak akım atıyorsa toprağa kaçak olabilir veya cihaz arızalı olabilir kaçak akım test cihazı vardır mühendislik firmalarında bununla kontrol edilebilir ama maliyetli bir iştir
Sigorta atıyorsa sigortanın bağlı olduğu prizi kontrol edin kaç amper çekiliyor?Sigortanız kaç amper?Ev tesisatlarında 16A B serisi sigorta kullanılmalıdır eğer sigortanız bu değerlerden büyük ve C serisi ise elektrik tesisat kablolarınız zarar görmüş olabilir yüksek akım dan kontrol edilmeli belki de tesisatta revizyon yapılacak!
Ölçü aletiyle kaçak akım test etmek eğer toprala nötr ve faz kablolarına direk kaçak varsa mümkün olabilir ama eğer kaçak direk değilse izalasyon testi yapılmalı bunu normal ölçü aletleriyle yapamazsınız bu iş için kullanılan profesyonel cihazlar kullanılmalı
 
Merhabalar,

Evimizde bir haftadır yoğun olarak gece 2-3'ten sonra sabaha karşı kaçak akım rölesi atıyor. Evde o saatlerde sadece kombi ve buzdolabı çalışıyor. Birkaç elektrikçi ile görüştüm bir tanesi eve gelip kontrol etti, evdeki sigorta kutusuna gelen voltaj 220-230 arası değişiyor sorun yok dedi. Prizlerde de yaptığı kontrolde sorun yok dedi. Zaten siemens olan kaçak akım rölesinin bozuk olabileceğini söyleyip yine siemens kaçak akım rölesi ile değişim yaptı. Gece sabaha karşı yine röle attı.

Evin ışıklarında da sürekli bir oynama oluyor, voltajdaki dalgalanma kaynaklı gibi... Tüm sigorta şalterlerini kapatıp tek tek açarak tüm odaları (prizlerde birşey takılı değilken) kontrol ediyorum ama bu durumda dahi sadece ışık açıkken ışıkta oynama oluyor.

Bu olanlar bana evdeki elektronik cihazlarda bir sorun olmayacağını düşündürüyor. Yine eve gelen elektrikçi tedaşı arayıp voltaj ölçümü yaptırmamı istedi aradım ama bir haftadır gelen giden olmadı.

Son olarak evimizde camlar terleme yapıyor ve duvarlarda bazen (cam altlarında) ıslaklık nem gibi durumlar olabiliyor. Eve gelen ve telefonla danıştığım iki elektrikçide oralarda priz yok ve bu kadar nemden birşey olmaz dediler...

Ben kendim elektrikçi değilim ve yazımdan anlamışsınızdır bu işlerden pek anlamıyorum. Bir haftadır sorunu çözemedik. Yardımcı olabilecek, yol gösterecek olan varsa çok sevinirim.

Şimdiden teşekkürler...
Merhaba başka konu açmamak adına buradan sorunu yazıyorum.Benzer sorunla karşı karşıyayım .kaçak akım rolesi Ara sira atıyordu.bekleyip açtığımda düzeliyor.Atan sigortanın fazını başka sigortaya değdirip denedim atacak mı diye birinde attı başka bir sigortada atmadı ona taktım o sigorta üzerinde kullanıyorum hattı.bir daha atmadı dikkat ettiğim kadarıyla aynı sıra sigortalarda biri de attırıyordu onu sigortayı kapatıp prizi kullanmamaya başladım.dun gece alt sıra sigortaların kar ı attı attıran sigortayı buldum kapatıp bekleyince düzeldi ama ara da atmaya devam ediyor.balkonda klimanın bağlı olduğu prizde bu sigortaya bağlı kontro ettim nemlenme ya da gevşeme yok.ayni sigortaya bagli diger prizlerde sikinti oldugunu dusunmuyorum ama kontrol edecegim en kisa zamanda.prizlerde kaçak olup olmadigini multumetre ile kisa yoldan bulma sansimiz var mi konuyla ilgili bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen
Merhaba, yillar once yaşadığınız bu sorunu 1 aydir biz yaşıyoruz surekli elektrikci cagiriyoruz ama bir cozum bulamadilar. Siz mutlaka cozum bulmuşsunuzdur bunca zamandir. Cozumu neyle buldunuz. Umarim gorup cevaplarsiniz🙏
Merhaba, yillar once yaşadığınız bu sorunu 1 aydir biz yaşıyoruz surekli elektrikci cagiriyoruz ama bir cozum bulamadilar. Siz mutlaka cozum bulmuşsunuzdur bunca zamandir. Cozumu neyle buldunuz. Umarim gorup cevaplarsiniz🙏
1 ay önce gece 3ten sonra KAR atiyordu, gunduz kesinlikle atmiyor. Gece atiyor kaldiriyoruz yarim saat sonra bidaha atıyor. Yarim saat, 15 dk arayla atiyor birde. Gunduz evdeki tum prizlere elektronik cihaz taktik aybi anda calistirdik kesinlikle atmadi. Ama gece buzdolabi ve kombi calisirken atiyor. Buzdolabinin fisini cektik denedik atti, kombiyi kapattik denedik yine atti. 1 ay once gelen elektrkci KARolesini degistirdi 1 ay sonra yine geceleri atmaya basladi yalniz geceleri. Gece attigi anda elektkci çağırdık sagolsun gece kalkti geldi bakti tun prizlere bakti, cihazla kablolarin olcumunu yapti hicbir sorun göremedi. Cok minik bir kacak var bulamiyoruz dedi. O işlemden sonra gece 5te atti bu sefer role hic kalkmadi aradik gece bu sefer ulasamadik. Sabah 7 de geldi elektrikci role kalkti. Karanlikta ne oluyor olabilir ki roleye. Kafayi yicez artik.
 
Son düzenleme:
Merhaba, yillar once yaşadığınız bu sorunu 1 aydir biz yaşıyoruz surekli elektrikci cagiriyoruz ama bir cozum bulamadilar. Siz mutlaka cozum bulmuşsunuzdur bunca zamandir. Cozumu neyle buldunuz. Umarim gorup cevaplarsiniz🙏

1 ay önce gece 3ten sonra KAR atiyordu, gunduz kesinlikle atmiyor. Gece atiyor kaldiriyoruz yarim saat sonra bidaha atıyor. Yarim saat, 15 dk arayla atiyor birde. Gunduz evdeki tum prizlere elektronik cihaz taktik aybi anda calistirdik kesinlikle atmadi. Ama gece buzdolabi ve kombi calisirken atiyor. Buzdolabinin fisini cektik denedik atti, kombiyi kapattik denedik yine atti. 1 ay once gelen elektrkci KARolesini degistirdi 1 ay sonra yine geceleri atmaya basladi yalniz geceleri. Gece attigi anda elektkci çağırdık sagolsun gece kalkti geldi bakti tun prizlere bakti, cihazla kablolarin olcumunu yapti hicbir sorun göremedi. Cok minik bir kacak var bulamiyoruz dedi. O işlemden sonra gece 5te atti bu sefer role hic kalkmadi aradik gece bu sefer ulasamadik. Sabah 7 de geldi elektrikci role kalkti. Karanlikta ne oluyor olabilir ki roleye. Kafayi yicez artik.

geçmiş olsun .
sefer role hic kalkmadi
bulma fırsat kaçmış . ( kolay bulunması )

yerinde tesbit edilmesi ve takibi gerekli .
test cihazları ölçümler yapılmalıdır .

Gece attigi anda elektkci çağırdık sagolsun gece kalkti geldi bakti tun prizlere bakti, cihazla kablolarin olcumunu yapti
ustanın yaptığı işlemler bilinmiyor ve yerin tesisat düzeni ?

eviniz villa tipi müstakil yer mi ?
zaman saati , gece çalışsan aydınlatma , su motoru veya diğer benzer cihazlar var mı ?
varsa kontrol ettirmeniz .
 