Kaçak akım rölesinde giriş çıkış yönü varmıdır. Ben hep üstten girip alttan çıkıyorum ancak tersi lazım oldu. sıkıntı olurmu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kardeşim bazı youtube videolarında yayin yapan kişiler kesinlikle üstten gir alttan çık diyorlar. Ben birde legrand 40a 30ma kakr aldim onun faz ve nötür girisleri de belli degildi ben de solu faz saği nötür olarak kullandim. Test butonuna basınca atıyor
 
Kaçak akım rölesinde giriş çıkış yönü varmıdır. Ben hep üstten girip alttan çıkıyorum ancak tersi lazım oldu. sıkıntı olurmu?

Otomatik sigortalar, kaçak akım koruma röleleri gibi ürünlere ( DC ürünler hariç ) altan veya üstten enerji verilmesinde, teknik olarak bir sakınca yoktur.

Sadece ürünün gerilim altında kalan kısımları, diğer bağlantıya göre daha fazla olacaktır
 

KAKŞ üzerinde giriş-çıkış özellikle belirtilmişse veya üretici firma kullanım klavuzunda giriş-çıkış özellikle belirtilmişse buna uyun. KAKŞ üzerindeki polariteye kesinlikle uyun. Legrand bahsettiğiniz gibi bi ürün üretmiş ve polarite belirtmemişse istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. tabii kullandığınız ürünü orijinal varsıyıyorum.
 
https://www.hepsiburada.com/legrand...koruma-anahtari-p-HRLGR692607?magaza=Elektrix

Budur kardeşim herhangi bir belirtme veya ibare yoktu
 
Fotodaki ust sağ klemens vidasinin altinda cokta belli olmayan bi sekil var. belki orada belirtilmistir.
 