Kaç kW Üzeri Trafo Talep Edilir

kagem

Üye
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
156
Puanları
1
Bir binanın talep gücü hangi değerin üzerinde olursa trafo talep ediliyor? Teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şebeke durumuna bağlı olmakla beraber,genelde 50 kva ( dahil ) üstündeki güç talepleri
için trafo istenmektedir.
 
Son düzenleme:
Şebeke durumuna bağlı olmakla beraber,genelde 50 kva ( dahil ) üstündeki güç talepleri
için trafo istenmektedir.
Dedıgınız dogru, dogru ama kagıt üzerınde bu terım. İşini yapan adamını bulan şebekeye dırekt baglanıyor.Benım bildiğim, 5 bloklu kurulu gücü en az 600 kVA olan bir site şebekeye AG den baglanmısdı.Projesini yapan muellif enerjı satan kurumun yönetimindeydi çünkü.
 
Bağlı olduğunuz elektrik kurumuna göre değişir.
İstanbulda 0-250 kW şebekeden verilir.
250-400 kW arası belli değil,
400 kW'dan yukarısı kesin trafo,
ama yukarıdaki durumda söz konusu olabiliyor malum burası Türkiye
 
bunun belli bir kıstası yoktur. bulunduğunuz bölgeye göre değişkenlik gösterir. 50 kW için bir bölgede AG den beslenirken bir bölgede trafo istenebilir. Bu yüzden enerji müsaadesi düzenlenir.
 
Bağlı olduğunuz elektrik kurumuna göre değişir.
İstanbulda 0-250 kW şebekeden verilir.
250-400 kW arası belli değil,
400 kW'dan yukarısı kesin trafo,
ama yukarıdaki durumda söz konusu olabiliyor malum burası Türkiye
Erdal Bey merhaba, 400Kw dan sonrası kesin trafo diye belirtmişssiniz bu konu ile ilgili yönetmeliğe / mevzuata nasıl ulaşabiliriz? Yardımlarınızı rica ederim.
 
elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanım yönetmeliği
Bağlantı görüşü
Madde 10/A

g) Meskun mahal içinde bulunan ve bağımsız bölüm bazında kurulu gücü 160 kW’a kadar olan tarımsal sulama haricindeki kullanım yerlerine ait bağlantı talepleri, başvuru sahibi tarafından müstakil OG bağlantısı tercih edilmediği müddetçe AG’den karşılanır.

-------
ilgili yönetmeliğe göre 160 kW sonrası
 

Ekli dosyalar

  • _PortalAdmin_Uploads_Content_FastAccess_a8be22e370025.DOCX
    174.4 KB · Görüntüleme: 34
bir katkı olarak talep edilen gücü bağlantı talep edilen trafo gücünün karşılayıp karşılayamayacağı yada bağlantı talep edilen trafo ile dağıtım şirketinin ileriye dönük planlamalarının olup olmadığı ile ve bir de dağıtım şebekesinin kapasitesi ve bağlantı noktasına mesafesi gibi durumlar söz konusu olabililr dolayısı ile kimi bölgede müsaade edilebilirken kimi bölgelerde müsaade verilmeyabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,559
Kullanıcılar
449,917
Son üye
kasva1965

Yeni konular

Geri
Üst