Jeneratörde 50.2 Hz Sorun Olur Mu?

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
163
Puanları
1
Merhabalar, jeneratörlerde nominal frekans 50 Hz (1500 rpm) olarak ayarlanır normalde. Bu frekansın 50.2 Hz olarak olarak ayarlanması uzun vadede bir sorun oluşturur mu? Bu konuda bilgisi olan var mıdır? Bunu şunun için soruyorum. Jeneratör frekansı 50 Hz olduğu zaman Şebeke ile jeneratör arasında transfer gecikmeli gerçekleşiyor. ATS markasının önerisi, jeneratör frekansının 50.2 veya 49.8 olarak ayarlanması. Bilgisi olanların yardımını rica ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
küçük ayrıntılara takılma hiç bir şey olmaz
Teşekkür ederim. Şöyle bir bilgi aldım paylaşayım dedim. 48-52 Hz arası sorun olmuyor. Ancak bunlar dışındaki frekans değerlerinde UPS gibi hassas yüklerin çalışma frekanslarının uygun olması gerekiyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,409
Mesajlar
917,383
Kullanıcılar
450,313
Son üye
dnihatt1

Yeni konular

Geri
Üst