zannımca bu böyle olmaz çalışır ama sağlıklı değil .. burda bir akıllı röle yazmak ve manuel otomatik eklemek daha iyi olur .
bunun çok sebebi var bir kapamaya hazır kontak koymamışsın bu kapama bobinin zamansız kapamasına yol açar bu durumda şalter açıkta kalır .
2 rölelerle bu işi yapıyorsan şalter kapamaya hazır bilgissi almalısın . yoksa şalterin kapatacağı konumu bilemezsin . motor kurup düşük gerilim bobini çekmeden kaparsan bir işe yaramaz
3. bir hata şaltere konstntant sabit signal ile çalışıyor . bunu bir zaman rölesi koyarak pulsa çevirmelisin
4. bir hata eğer sinyali sabit gönderiyorsan bobinden enerjiyi kesmelisin bobinlerde sürekli enerji olması hoş bir durum değil .