Jeneratör ve şebeke transfer panosu

musa217

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
205
Puanları
1
Mrb 2adet 1250 a motorlu salterim var bununla Şebeke ve jeneratör transfer panosu yapacagim buraya kadar normal ama birde pako şalter koyup bunu hem otomatik hemde Man olarak yapmak istiyorum resimde bir şema var ama k1 kontaktoru nasıl birakiyor
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20221201_232345.jpg
    IMG_20221201_232345.jpg
    182.2 KB · Görüntüleme: 142
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hocam Ats Modülleri var araştırdın mı onlardan temin edip kullanabilirsin. Otomaik manuel istediğin gibi ayarlayabiliyorsun .
 
gondermıs oldugunuz cızım projenın bır bolumu oldugu ıcın fazla yorum yapamadım ..lakın kumanda fazının ups ten geldıgını soyleyebılırım .... daha onceyapılmıs bır ısı kopyalayıp kendınız ıhtıyacınız olan kuracagınız sıstemde uygulamak ıstedınız sanırım ...transfer panolarında otomatik ve manuel otomatık devreye alınma senaryosunda otomatızm devresıde tasarlanırsa daha saglıklı olur
otomatızm devresı kumanda fazının oncelıklı olarak sebekeden sebeke yoksa jenaratorden alınması olarak ozetleyebılırız ...kumanda fazı ups kaynagından alınırsa dahada temız bır sıstem olur ...sıstemde kullanacagınız enstrumanlar dusuk gerılım bobını actırma kapama bobınlerı salter motorları gıbı salterlerınızde hangılerı mevcut ? kumandayı upstenmı besleyeceksınız yoksa otomatizm devresınden mı beslenecek? şalterlerde dusuk gerılım ıstıyormusunuz ?( dusuk gerılım bobını ıle enerjısı kesılen salter dırekman devreden cıkar)
kısa surede cevaplarsanız yarın gun ıcerısınde transfer sıstemını cızıp burada paylasabılırım
 
Son düzenleme:
gondermıs oldugunuz cızım projenın bır bolumu oldugu ıcın fazla yorum yapamadım ..lakın kumanda fazının ups ten geldıgını soyleyebılırım .... daha onceyapılmıs bır ısı kopyalayıp kendınız ıhtıyacınız olan kuracagınız sıstemde uygulamak ıstedınız sanırım ...transfer panolarında otomatik ve manuel otomatık devreye alınma senaryosunda otomatızm devresıde tasarlanırsa daha saglıklı olur
otomatızm devresı kumanda fazının oncelıklı olarak sebekeden sebeke yoksa jenaratorden alınması olarak ozetleyebılırız ...kumanda fazı ups kaynagından alınırsa dahada temız bır sıstem olur ...sıstemde kullanacagınız enstrumanlar dusuk gerılım bobını actırma kapama bobınlerı salter motorları gıbı salterlerınızde hangılerı mevcut ? kumandayı upstenmı besleyeceksınız yoksa otomatizm devresınden mı beslenecek? şalterlerde dusuk gerılım ıstıyormusunuz ?( dusuk gerılım bobını ıle enerjısı kesılen salter dırekman devreden cıkar)
kısa surede cevaplarsanız yarın gun ıcerısınde transfer sıstemını cızıp burada paylasabılırım
Mrb şimdi gördüm elimde iki adte 1250 AMP şalter var motorlu ve ön bobini of bobini ve düşük gerilim bobini mekanik emniyet mevcut benm çalıştırmak istediğim otomatik ve man anahtarın olsun otomatikte zaten kendisi yapacak tarnsferi ama Man aldığımda bu şebekede yada Jeneratör de olsa benim kızım ntrolumde transfer etmek istiyorum bir kaç tane proje çizdim ama daha iyisi daha güzeli onu yapmak isterim tecrübeli arkadaşlardan bilgi ve bu konuda yardım almak isterim çok TESK ederim
 
Mrb şimdi gördüm elimde iki adte 1250 AMP şalter var motorlu ve ön bobini of bobini ve düşük gerilim bobini mekanik emniyet mevcut benm çalıştırmak istediğim otomatik ve man anahtarın olsun otomatikte zaten kendisi yapacak tarnsferi ama Man aldığımda bu şebekede yada Jeneratör de olsa benim kızım ntrolumde transfer etmek istiyorum bir kaç tane proje çizdim ama daha iyisi daha güzeli onu yapmak isterim tecrübeli arkadaşlardan bilgi ve bu konuda yardım almak isterim çok TESK ederim
guc ve kumandasını cizip yukarıda paylastım kendı yaptıgım transfer panolarından man oto kontrollu en basit olanını cızdım umarım faydası olur
https://s2.dosya.tc/server20/n9ed8s/TRANSFER._K_bmp.bmp.html
https://s2.dosya.tc/server20/pzmsgf/TRANSFER.bmp.html
 