Jeneratör Seçimi Hk.

cachetr

Üye
Katılım
9 Haz 2020
Mesajlar
5
Puanları
1
Değerli üstatlar merhabalar,

Şu anda 3 adet 10KVa Monofaze Online UPS'im bulunmakta. Şebeke trifaze olduğu için her fazdan bir UPS'i besliyorum. Her birinin çıkışından yaklaşık 15 amper güç çekiyoruz ve yaklaşık %25 load ile çalışıyorlar.

Sisteme bir jeneratör dahil etmek istiyoruz fakat bazı sorunlarım var. Birden fazla satıcıyla görüştüm herkes farklı bir şey söylüyor.

Öncelikle istediğim şey, Jenratörün her fazından minimum 45 amper sürekli güç almak.
55KVa 44kW ricardo jeneratör önerdiler fakat, bir satıcı her fazdan 76 amper toplam 228amper alabileceğimi, Kimi diğer satıcılar ise toplam 76 amper vereceğini sürekli yükte maksimum 15-20 amper alabileceğimi söylüyorlar.

Sanırım yıldız vs. bağlantı tipleriyle alakalı bir durum. Konuya çok hakim değilim fakat ihtiyacımı karşılayacak doğru bir çözüm arıyorum.

Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.