Jeneratör mevzuatı

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
7,835
Puanları
3,956
Konum
İstanbul
Jeneratör konusu olan her Elektrik
Mühendisinin bilmesi gereken bilgi-
ler.
.Kanun çıktığında,proje tasdik maka-
mı ETKB iken,bu yetki,tedarikçi şir -
ketlere devredilmiştir,
.Transfer şalterinin 3 veya 4 kutuplu
kararı ,tedarikçi tarafından verilir,
.Resmi kurum personeli,kendi pro-
jelerini hazırlıyabilir.EMO ya kayıtlı
olma zorunluluğu yoktur,
.10 kva üstü jeneratörler için,bu pro-
sedür zorunludur.
 

Ekli dosyalar

  • BAŞVURU İÇERİĞİ.pdf
    241.6 KB · Görüntüleme: 8
  • Dağıtım şirketiyetkileri.pdf
    18 KB · Görüntüleme: 7
  • MDAT GRUPLARI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KURACAKLARI ELEKTRİK TÜKETİM TESİSLERİ İZİN BELGELERİNİN VE...pdf
    59.3 KB · Görüntüleme: 8
  • JENERATÖR PRODESÜRÜ.pdf
    982.1 KB · Görüntüleme: 16
  • RUHSAT YÖNETMELİĞİ.pdf
    31.5 KB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
@sami inci ustam iyi akşamlar,
1696611997455.png
 
İyi akşamlar.:DTeşekkürler.
baba, okuma yazma bilmeyenlere abece veriyorsun daha ne olsun. hani mühendis filan olsam arşivime alacağım da. orada yazanlar benim için birazdan fazla kalın. yani ağzı olan konuşuyor. ben hala çöğür armuduyum. (ahlat armudu) gerçek doğada ayılar beni çok severler...
 
Sami Bey bize birkaç sene evvel tedarikçi tarafından jeneratörlerimizin geçici kabulünün yapılmasına dair resmi bir yazı gelmişti. Tesis 20 yılı aşkındır faaliyette. Resmi yazıda iletişim kurulması gereken mühendislerin bilgileride vardı, aramıştım, e-posta göndermiştim ama dönen olmamıştı. Ne demek istediler, neyin kafasıydı bu anlamamıştım. Kendi içlerinde birşeyler döndü ama neyin nesiydi bilemedim. Ne olmuş olabileceğine dair sizin bir fikriniz var mı?​
 
Benim şu anda ilgilendiğim 28 adet
( 75-1600 kva arası ) jeneratör tesisi
bu mevzuata uygun değil ( Resmi Kurumlar ).Tedaş zamanında,bu mevzuata uydurulması gerektiği ko-
nusunda 15 yıl öncede uyarı yazısı
gelmişti.Tesislerden,geri besleme !
olup,adamları öldürülmediğ sü-
recede,konuyu takip edeceklerini sanmıyorum.Allah korusun,böyle bir
durum ortaya çıktığında,içeri ilk ata-
çakları oradaki Elektrik Mühendisi
( İsterse 78 yaşında ! olsun ) olacak-
tır.O nedenle,mevzuata uyması ko-
nusunu bu kimsenin zorlaması gere-
kir.Bu tip kazalara çok rastlandığını-
da belirtmekte yarar var.Kontaktör-
lü ( helede manuel müdahaleli ) transfer sistemleri,bu hatalara açık
sistemlerdir.Kontaktör bobini yan-
dığında,arkasına odun sokup çalış-
tırma,rutin müdahaledir.Transfer sis-
temlerinde,geçici süre ! sorunsuz
müdahale için monoblok tip çok ka-
liteli transfer şalteri kullanmak en
doğru çözümdür.Sistem emniyeti
yönünden,elektriki kilide ikaveten
mekanik kilit ( mutlaka ) uygulanma-lıdır.Jeneratör konusu,faz nötür al
götür konusu değildir.
Not : Kurumların,kendi Elektrik Mü-
hendisleri olduğu için,ben,sadece,
mevzuat konusunda uyarı yapıyo-
rum.Ancak,tesislerin çoğu,bah-
settiğim monoblok ( Socomec )
şalterli tiptir.Geri kalanlar,mekanik
kilitli motorlu tip TMŞ şalterlidir.
Tedarikçi tarafından gönderilen
yazının gereğini,Jen . Bakım firması
kanalı üzerinden ( 25 adet jen ) 3 yıl içerisinde Socomec şalterli olarak
yerine getirmiştim.( Resmi Kurum )
 

Ekli dosyalar

  • Jen uyarı.jpg
    Jen uyarı.jpg
    173.6 KB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:
Proje tasdiki ve kabul işleminden geçirmekte yarar var her halükarda.
Gelen yazı,herkese gönderilen rutin
yazılardan olsa gerektir.
 

Ekli dosyalar

  • Jen uyarı.jpg
    Jen uyarı.jpg
    173.6 KB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:
İzninizle bir soru daha sormak istiyorum. Anlık birşeyler ters gitti ve Allah korusun ters besleme sebebiyle kaza meydana geldi. Tesistekiler arızaya müdahale edip düzelttiler. Böyle bir durumda geri beslemenin hangi tesisten olduğu nasıl tespit ediliyor?​
 
Besleme,zaten,çok kısa süreli ancak
olabilir ! ve personelleri OG üzerinde
ise ölüm o zaman olabilir.Hatayı ya-
panı anında tesbit tabiki zor olur.An-
cak,geçte olsa,kuyruğu yanmış ! bi-
risi mutlaka boşbağazlık yapar ve
geçte olsa bu durum ortaya çıkar
mutlaka.Meşhur laftır.Kazanırsan
dost kazan,düşmanı ! ananda do-
ğurur.
 

Forum istatistikleri