video da gorulduyu gibi aralarında mekanik kilit varsa faz catısması olabilirmi yada Şebeke varken jeneratör devreye girme ihtimali varmı 1 i devre dışı şuan bunları yeniden nasıl kurabiliriz yardım edebilecek bir robin hoood varmı?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Mekanik kilitli sistemde,faz çakışması mümkün değildir.Şebeke varken ( elektriki kilit de mutlaka vardır ),jeneratör şalterini hiçbir kapatamazsınız.Sistem zaten kurulmuş,siz neyi kurmak istiyorsunuz.Sistem çalışmıyor ve elinizde kumanda şeması varsa,ondan yararlanın.Zorlanıyor iseniz,servisinden yardım isteyin.
sorun kazan dairesinde ufak caplı 1 yangıncıktı ve 1 jenerator kontaktörü devre dısı kaldı bu sistemi tekrar kurmak icin 1 bilgi gerek bana yoksa deneme yanılma dahamı uygun
Hocam durumu tam olarak anlatabilirmisiniz, tam olarak sistemin nasıl çalışmasını istiyorsunuz?
Kontaktör den bahsediyorsunuz ama bahsettiğiniz malzeme motorlu şalter olmalı. 350 kVA jeneratörümüzde şebeke taradındaki Motorlu şalterin kurma mekanizması arızalı çıkınca kurma mekanizmasını söküp sadece tmş yi jeneratör üstünde bırakmıştık. Bu durumda şebeke TMŞ sini ve yük TMŞ sini manuel olarak elimizle 1 konumuna alıp sistemi şebekeden besledik. Jeneratördeki tüm seçici şalterleri (oto-manuel Şebeke-jeneratör vs.) 0 konumuna aldık ek önlem olarak ta jeneratör TMŞ sinin kurma mekanizmasını kilitli pozisyonuna aldık. bu durumda sorunsuz sistemi beslemiştik.
Video sizin jeneratörünüze ait değil sanırım. Jeneratörün kumanda panelinin ve tmş lerin resmini ekleyebilirmisiniz?
yukardaki video bizim oteldeki bahsettiyim pano bir motorlu salter jeneratorun diyeri ise şebekenin bunları kurma ile ilgili bir bilgisi olan veya kullanmış olan bir arkadas bulsak iyi olacak calışma prensibini bilmek istiyoruz suan jenerator salteri devre dısı videodaki gibi tekrar devreye alırsak sebeke jenerator sorunu olabilirmi onu ogrenmem gerek