Jeneratör hesabı

HanG

Üye
Katılım
6 Eki 2022
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
26
Bir hastanenin jeneratör ihtiyacı hesaplanırken neye göre hesaplama yapıyoruz. İnternette tam olarak doğru bir bilgiye ulaşamadım.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
askeri tesisler ve hastaneler için yönetmeliler mutlaka vardır. burada jeneratör 2 şekilde hesaplanır. 1 acil durum için, 2 daimi. daimide elektrik kesilse bile sistem tam olarak çalışacaktır. acil durum da ise hayat destek sistemi dikkate alınır. yani çalışması gereken mutlak hayati cihazları desteklemek içindir. neler diye sorma ben de bilmiyorum.
 
Paskomya usta genel manada kullanım amacını ifade etmiş, biraz detay olarak şunu ifade edeyim şayet tesisinizde müstakil bir sistem için (örneğin; yönetmelik sığınak havalandırma için jeneratörü zorunlu kılmakta) planlayacaksanız sistemin talep gücünü cos fiye bölerek elde ettiğiniz değer üzerinden jeneratör gücünüzü tespit edersiniz. Genelde jeneratör için belirlediğiniz gücü emniyet açısından prime olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Prime güç nedir derseniz 50kva olarak hesapladığınız jeneratörün yaklaşık %10 üzerinde performansla yüklenebilmesi demek yani 55kva'ya kadar sisteminizi besleyebileceği anlamına gelir. Şayet tüm tesis için jeneratör gücü belirleyecekseniz tesisin talep gücünü referans alıp cos fiye bölerek hesaplayabilirsiniz, ancak tesiste elzem olmayan yükleriniz var ve bu yükler için jeneratör kapasitesini arttırmak istemiyorsanız otomasyonla yük atma sistemi tesis edip jeneratörün elzem yüklerin düşük tüketimde olduğu durumlarda elzem olmayınların da beslenmesini sağlamış olursunuz veya elzem olmayan yüklerin panosunu ayırıp jeneratörden beslemeyebilirsiniz. Şunları da ifade etmekte fayda var; jeneratör gücünüzü belirlerken %25 kapasitenin altında çalışmayacak şekilde planlamanız gerekir %25'in altında çalışması halinde yağ yakma ve arızalar meydana gelmesine sebebiyet verecektir. Ayrıca jeneratör çalışırken kompanzasyonun devre dışı kalacağı şekilde sisteminizi planlamanız gerekmektedir.
 
cos fiyi kompanzasyona göre belirleyeceğim dimi?
 
cos fiyi kompanzasyona göre belirleyeceğim dimi?
Cos fi sistemin reaktif yapısına göre belirlenir. Yani sistemin motor ağırlıklı olabilir ve bu motorlar 0,7 seviyelerinde cos fi değerine sahipse ortalama değer tespiti yapıp reaktif ihtiyacını da karşılayacak şekilde jeneratör planlaman gerekir. Sistemin resistif ise cos fi gerek olmayabilir, karma sistem ise genel uygulama 0,8 alınır.
 
Cos fi sistemin reaktif yapısına göre belirlenir. Yani sistemin motor ağırlıklı olabilir ve bu motorlar 0,7 seviyelerinde cos fi değerine sahipse ortalama değer tespiti yapıp reaktif ihtiyacını da karşılayacak şekilde jeneratör planlaman gerekir. Sistemin resistif ise cos fi gerek olmayabilir, karma sistem ise genel uygulama 0,8 alınır.
Az önce de ifade ettiğim gibi kompanzasyon devre dışı kalacağı için sistemi kompanzasyon üzerinden beslememelisiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,260
Mesajlar
916,280
Kullanıcılar
450,082
Son üye
feritkvl14

Yeni konular

Geri
Üst