Jeneratör akü patlamasi

çaylakelektrikçi

Paylaşımcı üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
965
Puanları
106
Yaş
27
Abiler selamlar..isyerimizde bugün elektrik kesintisi oldu..330 Kva jeneratör devreye gireceği anda gum diye bı ses geldi..kostum baktım sağı solu kontrol ederken 12 v 88 ah akulerden birinin ortadan ikiye ayrılmış olduğunu farkettim..neyseki elimde daha önce kullanmış olduğum akü vardı yedek..onu takip start verince jeneratöru calistirabildim..bu aküler geçen yıl değişti her iki yılda bir degistirtmeye özen gosteriyorum fakat neden böyle birşey olmuş olabilir fikri olan varmıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Daha yüksek amperli akü kullanmak gerekir. Daha uzun ömürlü olur.
 
akü şarj cihazlarınızı kontrol ediniz. Yüksek voltajla şarj edilmiş olabilir. Diğer akülerin sağlığı için bence bir de akü şarj voltajını kontrol edin.

akulerınız, generatör şarj ünitesındemı şarj oluyor, yoksa ayrı bir sarj ünitesimi var. Aku, kapasitesinin 1/10 u kadar bir akım ıle şarj edılmelidir. Şarj akım ayarını kontrol edin.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,874
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst