jenaratör devreye girdiğinde klimaları nasıl devreden çıkartabilirim

klimalara gelen Şebeke hattına kontaktör bağla normalde kapalı uclarına bağla. jeneratör den kontaktörün bobin uçlarına küçük çaplı kablo çek 2x1,5 işini görür. jeneratör devreye girip sistemi besledimi kontaktörde enerjilenir kontaklarını açar klimalar çalışmaz. Basit bir yöntem size. Hat uzun ise kullanılmayan veya önem arz etmeyen çekilmiş bir hattıda ayırıp bağlamanız mümkün.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
slm öncelikle eğer sistemindeki faz sırası önemli deilse (faz yönü deil) evet biraz uğraşırsın fakat sorunu faz sırası rölesi ile çözebilirsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,334
Mesajlar
916,781
Kullanıcılar
450,178
Son üye
Esat YILDIZ

Yeni konular

Geri
Üst