trifaze bir jenaratör elektrikler kesilince hastaneyi besliyor fakat alternatörün faz çıkışlarından birinde sorun var faz faz arası 380 volt olması gerekirken 220 volt çıkış veriyor ama fazlarla nötür arası 220 volt çok iyi bir şekilde geliyor her yeri kontrol ettik ana sargıları uyartım sargılarını diyotları hepsi sağlam( ölçü aletiyle ) faz nötür 220 volt verince neden faz faz arası 380 volt olmuyor
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ArkadaŞ alternatÖr sargilarindan İkİsİ yada sargilarin ÇikiŞindakİ kablolarda kisa devre gÖrÜnuyor yanİ aslinda sen faz nÖtr arasi ÜÇ faz varmiŞ gİbİ gÖrÜyorken r-n t-n s-n olarak deĞİlde kisa devre olduĞundan r-n t-n t-n olarak ayni fazi İkİ defa ÖlÇmÜŞ oluyorsun benİmde baŞima geldİ sargilarda kisa devre Çikti eĞer meger var İse sargilari megerle test edİn bobİnajcilarda meger var
Arkadaşlar bence burda S fazına ait bobin uçları ters bağlanmış. Nötür noktasında olması gereken faza (S), Fazda olması gereken nötüre verilmiş gibi bir durumsöz konusu.
Arkadaşlar bence burda S fazına ait bobin uçları ters bağlanmış. Nötür noktasında olması gereken faza (S), Fazda olması gereken nötüre verilmiş gibi bir durumsöz konusu.