Is / In oranı nedir ?

fatihmusab

Üye
Katılım
30 Tem 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar ;

100- 315 kW kısa devre rotorlu , sincap kafesli tipte asenkron motor için Is / In oranı nedir ?

yardımcı olursanız sevinirim...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Is / In oranı sorunuzu,start akımı / nominal akım olarak algıladım.Eğer sorduğunuz bu ise,direkt start
çin 6-7,Y / Ü için 2-3,5 olarak kabul edebilirsiniz.Bu değerler,devir sayısı ve markaya bağlı olarak, ufak
farklılıklar gösterebilir.
 
Is( starting current) / (In ( nominal current)=kalkış akımı / nominal akım oranıdır
bu oran her motor ve her marka için farklılık gösterebilir bu yüzden en doğrusu motorun kataloğuna bakmaktır. her motor katoloğunda mutlaka yazar.
 
fatihmusab ' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar ;

100- 315 kW kısa devre rotorlu , sincap kafesli tipte asenkron motor için Is / In oranı nedir ?

yardımcı olursanız sevinirim...

Is/In yani Kalkış Akımı markadan markaya motordan motora farklılık gösterir. Bu nedenle, üreticilerin kataloglarını incelemek en doğrusudur. Elektrik motoru üreticilerinden Emtaş'ın kataloguna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.emtas.com.tr/site/nm_default_all.asp

Saygılar,