Merhaba arkadaşlar;
Highlife ısıo50f salon tipi klima da dış ünite 2 Nolu led yanmakta ve faz eksik hatası vermektedir. Yapılan faz ölçümlerinde fazların 406-408-406 olduğu görülmüştür. Dış ünite fanları hiç çalışmamaktadır. Kart tamirciye götürüldü ve tamir ettirildi. Fakat yine çalışmadı. Kart değişimi haricinde yapılabilecek birşey var mıdır?


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Fazlar çok yüksek,önce bu araştırılmalı.
Fanların kalkış kondansatörleri yüksek ihtimal patlamıştır.
Kartın çalışan bir cihazda testi yapılmalı,tamir edilipte çalışmayan elektronik kartlarımın sayısını unuttum nerdeyse.slm.
 
Bu arıza ile ilgili olarak kartı değiştireceğim. Fakat akıllı kart daha önce hiç takmadım. Nasıl yapabilirim.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 