Isısan highlife arızası

klmcı

Üye
Katılım
31 May 2012
Mesajlar
33
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar;
Highlife ısıo50f salon tipi klima da dış ünite 2 Nolu led yanmakta ve faz eksik hatası vermektedir. Yapılan faz ölçümlerinde fazların 406-408-406 olduğu görülmüştür. Dış ünite fanları hiç çalışmamaktadır. Kart tamirciye götürüldü ve tamir ettirildi. Fakat yine çalışmadı. Kart değişimi haricinde yapılabilecek birşey var mıdır?


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Fazlar çok yüksek,önce bu araştırılmalı.
Fanların kalkış kondansatörleri yüksek ihtimal patlamıştır.
Kartın çalışan bir cihazda testi yapılmalı,tamir edilipte çalışmayan elektronik kartlarımın sayısını unuttum nerdeyse.slm.
 
Bu arıza ile ilgili olarak kartı değiştireceğim. Fakat akıllı kart daha önce hiç takmadım. Nasıl yapabilirim.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 