inverter uydurma!!

myurdabak

Üye
Katılım
31 Ocak 2008
Mesajlar
498
Puanları
1
İşletmede bulunan ram makinasının Nordac marka 0.75Kw lık inverteri arızalandı ve bunun yenisi bulamıyoruz acaba başka inverter uydurabilir miyiz yerine?inverterde göndermiş olduğum resimde 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 uçlara giriş yapılmış.
dig. input1 parametre: enable right
dig.input2 parametre: process controller actual value
dig input3 parametre: process controller set point
dig input4 parametre: PTC resistor input

Uydurabileceğim başka inverter var mı acaba?
 

Ekli dosyalar

  • 26032011090.jpg
    26032011090.jpg
    88.6 KB · Görüntüleme: 85
  • 26032011091.jpg
    26032011091.jpg
    83.8 KB · Görüntüleme: 80
  • 26032011092.jpg
    26032011092.jpg
    88.1 KB · Görüntüleme: 74
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sana gerekli olan 7-8-9-10-11..... 7-8-9 motorun devrini ayarlayacak pot a gidiyor olması lazım.....10-11 ileri -- geri çalıştırma.... öteki inputlar ise izin vermeyle alakalı... yani boş bıraksanda olur...Yani deltayı rahat bir şekilde uyarlayabilirsin...Deltanın kullanımı çok daha basittir...Hemde kullanım kılavuzları türkçe olduğu için rahat bir şekilde ayarlama yapabilirsin....
 
Sana gerekli olan 7-8-9-10-11..... 7-8-9 motorun devrini ayarlayacak pot a gidiyor olması lazım.....10-11 ileri -- geri çalıştırma.... öteki inputlar ise izin vermeyle alakalı... yani boş bıraksanda olur...Yani deltayı rahat bir şekilde uyarlayabilirsin...Deltanın kullanımı çok daha basittir...Hemde kullanım kılavuzları türkçe olduğu için rahat bir şekilde ayarlama yapabilirsin....

Benim için önemli olan 11 ve 12. klemens bağlantıları.Çünkü onlar karttan geliyor.projenin inverter kısmınıda göndermiştim.Orada sıkıntı yaşıyoruz uydurma konusunda.Yani digital input2 ve dig.input3. 6-7 birbirine bağlı.8 analog input karttan alıyor değerini. 10 ileri komutu.11-12 karttan giriyor.Paremetre değerlerini yazmıştım yukarıya.
 
Son düzenleme:
Dijital input dediği normal bir bit tir(1 veya 0 )...Kart 15V verecek inertörü ileri sürecek...Bence sen kartın OUT-1 çıkışına role koy rolenin ortak ucunu invertörün kaynak ucuna +10 V gir..sonra NO sundan çık M2 ye gir...işlem ok..Bunları delta inverter için söyledim....12 ile 13 önemsiz gibiii....
 
Sn. iibrahimc,

dig input 1 ileri sürüyor yani 10.klemens.11 farklı bir işlev yapıyor çünkü parametresi ileri sürme parametresi değil.Dediğiniz gibi röleyle veririm fakat m2 dig.input2 nin görevini yapabilcek mi bu önemli.Çok fonksiyonlu girişler bir çok görev yapabiliyor parametreye göre.
 
Delta VFD-S serisindeki karşılıklarını veriyorum...

Delta ------- Nordac
M0 --------- Dig.İnp.1(10)
M1 --------- Dig.İnp.2(11)
M3 --------- Dig.İnp.4(13)

## Dig.İnp.4 yani (M3) , 2.hız girişidir...Delta inverterde 4-06 parametresini "d7" yapman lazım ve 5-00 parametresindende istediğin hız için frekans değerini girecen...

** 12 numaraya giren boş kalsın gerek yok ona...

İki invertörün kullanma kılavuzları :

NORDAC vector mc :
http://www2.nord.com/cms/media/documents/bw/BU4200_GB_0803.pdf

Delta VFD-S :
http://www.kavrammuhendislik.com.tr/dokumanlar/index.php?file=DELTA_VFD-S_Kullanma_Klavuzu.pdf
 
Hız ayarı makinadan veriliyor yani ekrandan girilen değer tüm motorları aynı hıza ayarlıyor bu motorda dahil.
 
Bilgiyi RS-485 den mi gönderiyor ???
 
Rs 485 değil hız bilgisi kartta toplanıp invertere veriliyor.
 
arkadasim delta forumdfa soyledigim gibi
rs485 yok oldugu icin senin rahatlikla analog sinyali ve sag sol dijital cikislarini kullanarak bunu yaparsin
diyer iki sinyalin karttan gelmesinin bir anlami yoktur zira eski surucunde karttan gelen sinyallerin girdigi girisler dijital girislerdir
yani ya 0 dir yada 1 dir onun icin endiselenme
bazen gavurlar gerekli olmamasina ragmen boyle islemler yapiyorlar
sizin bahsettiginiz mahlo besleme silindiridir
sadece bir analog girisi birde ileri calis sinyali ile bile sizin makinadaki ihtiyacinizi cozer
sadece surucu alin ve bir yerden baslayin
1ve 6 nolu kablolara birere role baglayarak role kontaklarini ihtiyaciniz kalirsa kullanirsiniz
ama 2-4-5 nolu kablolari kullanarak gerekli calismayi yaparsiniz
ayrica 2 nolu kablo analog sinyaldir geldigi kaynagin 0voltunu delta surucunun gnd si ile kopruleyin