arkadaşlar trafo merkezinden gelen 3x120/70s ve 3x95/50s olmak üzere iki ayrı Şebeke hattı mevcut yapılması gereken şebeke gerilimi kesilince 5 ayrı blokta bulunan asansörler otoparklar ve merdiven sahalarının jenaratör ile otomatik enerjilendirilmesi bu konuyla ilgili fikir ve yardımlarınızı bekliyorum ilginiz için şimdiden teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
jeneratöryüklerini ayrı bi panodan vereceksiniz o panodan önce de kontaktör ile şebeke-jeneratör transferi yapacaksınız.
 
ATS ile transfer yapabilirsin. Bu iki hattın kaynağı aynı sanırım, birinin kesilip birinin devam etme olasılığı yok. Ama her ihtimale karşı düşünmelisin bu şebekeler senkron mu, jeneratör şebeke ile senkron çalışacak mı, bir hat giderse senaryo nasıl olacak, jeneratör sadece kesilen hattı mı besleyecek yoksa diğer şebekeyi de açıp ikisini de mi besleyecek, kaç saniyede devreye girecek, hangi voltaj aralıklarında çalışacak (mesela 360-410).. gibi
 
ATS ile transfer yapabilirsin. Bu iki hattın kaynağı aynı sanırım, birinin kesilip birinin devam etme olasılığı yok. Ama her ihtimale karşı düşünmelisin bu şebekeler senkron mu, jeneratör şebeke ile senkron çalışacak mı, bir hat giderse senaryo nasıl olacak, jeneratör sadece kesilen hattı mı besleyecek yoksa diğer şebekeyi de açıp ikisini de mi besleyecek, kaç saniyede devreye girecek, hangi voltaj aralıklarında çalışacak (mesela 360-410).. gibi
ATS'ler proje firmalarında kalıyor piyasanın ATS'si kontaktör panosu motorlu şalter bile lüks.
 
işlemi anlatıyorum
1- her bloğa jeneratör hatını çekiniz uygun kesitte sadece asansörler ve ortak mahalsa 3x16+10 nny yeter. yanıa 4x2.5 kablo yeter sinyal için ama enerji isnyallerini alacağın yerden 7 x 2.5 olmalı eğer modul remote start çalışıyorsa 2x2.5 yeter.
2- ortak mahal sayaç sayısı kadar transfer ünitesi koyunuz (yani bizizm transfer ünitesi dediğimiz bir çift kontqaktör yada change over svitch) bunları enversör bağlayınız . (yan yana koyup üst bacaklarını paralleyin 2 giriş bir çıkış olur enversörden kastımız bu)
3-- transferi yapınız ( yani sayacın faz çışını sökünüz enversörde köprülediğiniz yere bağlanıyız sayacın faz çıkışın getiriniz kontaktörlerin birinin girişine bağlayınız boş kalan kontaktörede jeneratör hatrını giriniz. eğer bunlar bağımsız çalışsın dersenzi küçük bir devre çizmek gerekli yok bunları jeneratör kontrol etsin derseniz jeneratörden çektiğiniz 2x2.5 uçlar ın birini jeneratör sinyali diğerini şebek sinyali olarak kontaktörleri sürerler .
jeneratörede 2 ayrı trafodan gelen sinyalleri remote start olarak giriniz . işlem bu kadar .

sistemin çalışması

sistytemde elektrik var iken jeneratör otomatik modda ve beklemede elektrik kesildi bilgisi geldiği an jeneratör çalışacaktır.. ve bağladığınız 3x16 kablolarile her binanın ortak mahal sayacına koyduğunuz enversörün bacağına kadar gelir sonram jeneratör kontaktörü çek sinyali gelir ve jen kontaktörleri çeker ortak mahaller beslenir. elektrik geri geldiği an o kontaktör bırtakıp diğeri çeker sistem şebekeden beslenir. artık anlamadıysanız telinizi bırakın anlatayım
 
sistemi kurdum ilginiz ve ayırdıgınız zaman için teşekkürler
 
Motorlu şalterle transer panosu yapmıştık..şebeke geri geldiğinde bir süre bekledikten sonra şebekeye bağlantı yapılıyordu.
 