ibadethane kompanzasyon

15 KVA demek istediniz herhalde

Yok 15kW demek istedim enerji piyasası yönetmeliklerine istinaden. Yönetmeliklerde bazı konular maalesef çok net anlaşılır olmuyor. Daha net açıklamam gerekirse yönetmeliklerdeki tabirler ile;

a) Kurulu güç; bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü tüketicilerde transformatörlerin toplam gücüdür.

b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü tüketicilerde cos φ=1 kabul edilir.

Yani trafolu abonelik yaptırmak istemiyorsak, bütün elektrikli cihazların güçleri toplamı kW cinsinden olacaktır ve kurulu güçte kW cinsinden olur. Trafolu aboneliklerde her ne kadar trafo güçleri kVA olsada
cos φ=1 kabul edildiğinden kVA değeri kW değerine eşit olur.
Bağlantı gücü abonelik yapılan yerin Perakende Satış Sözleşmesine esas güç olarak kullanılır. Kullanma faktörü bir nevi şöyle düşünülebilir her bir bağımsız kullanım yeri için eş zamanlılık katsayısı gibi. Umarım daha net açıklayabilmişimdir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yok 15kW demek istedim enerji piyasası yönetmeliklerine istinaden. Yönetmeliklerde bazı konular maalesef çok net anlaşılır olmuyor. Daha net açıklamam gerekirse yönetmeliklerdeki tabirler ile;

a) Kurulu güç; bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü tüketicilerde transformatörlerin toplam gücüdür.

b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü tüketicilerde cos φ=1 kabul edilir.

Yani trafolu abonelik yaptırmak istemiyorsak, bütün elektrikli cihazların güçleri toplamı kW cinsinden olacaktır ve kurulu güçte kW cinsinden olur. Trafolu aboneliklerde her ne kadar trafo güçleri kVA olsada
cos φ=1 kabul edildiğinden kVA değeri kW değerine eşit olur.
Bağlantı gücü abonelik yapılan yerin Perakende Satış Sözleşmesine esas güç olarak kullanılır. Kullanma faktörü bir nevi şöyle düşünülebilir her bir bağımsız kullanım yeri için eş zamanlılık katsayısı gibi. Umarım daha net açıklayabilmişimdir.


Bende eski bir dağıtım şirketi personeliyin 12 yıl VEDAŞ ta çalıştım özel trafolu abonelerde cosfi 1 kabul edilir lafını ilk defa sizden duyuyorum böyle bir şey yok 9kw aktif 9/0,60 = 15 KVA denk olur bütün mesele budur.
 
sonuç olarak cami tüketimi 9 kw da olsa 50 kw da olsa mesken abonesi kabul edildiğinden reaktif sayaç ve kompanzayon zorunlu değil .
 
Bende kurulu gücü 15kw olarak biliyorum yazacaktim yazmadım bilenler bilir diye siz 9kw olarak belirtmissiniz o kafa karıştırıyor.bağlantılı gücü 9kw
 
Bende eski bir dağıtım şirketi personeliyin 12 yıl VEDAŞ ta çalıştım özel trafolu abonelerde cosfi 1 kabul edilir lafını ilk defa sizden duyuyorum böyle bir şey yok 9kw aktif 9/0,60 = 15 KVA denk olur bütün mesele budur.

Böyle bir şey yok demeden önce keşke sorgulasaydınız amacım tartışma oluşturmak değil bilgi paylaşımı.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 34:


Güvence bedelinin hesaplanması

MADDE 34 – (1) Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

(2) Tüketicinin güvence bedelinin hesaplanmasına esas olacak güç (kW) miktarı, tüketicinin tabi olduğu tarife sınıfına göre;

a) Tek terimli tarife sınıfına tabi tüketicilerde bağlantı gücü,

b) Çift terimli tarife sınıfına tabi tüketicilerde ise sözleşme gücü (talep edilen güç)

dikkate alınarak belirlenir.

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan hesaplamalarda;

a) Kurulu güç; bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü tüketicilerde transformatörlerin toplam gücüdür.

b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü tüketicilerde cos φ=1 kabul edilir.

c) Kurulu güç ile bağlantı gücündeki kesirli sayılar da dikkate alınır.

ç) Bağlantı gücü, 5 kW’ın (dahil) altında olamaz.
 
Şimdi vedaşı aradım teyit ettim kurulu gücü 9kw ve üzeri abonelere reaktif ölçen sayaç takmak zorunda dediler.Söylemiş olduğunuz eş zamanlılık faktörü 0,60 yani trafonun %60 yükte çalışması olayıdır bu tahmini bir kabüldür.

özel trafolu abonelerin sözleşmelerinde KVA olarak geçer sadece mesken abolenerinde ise kw olarak
 