Slm arkadaslar benim problemim gamak marka 2.2 kw motor ve ayni kw surucu dusuk frekasta surucu calisinca motor isini ve surucu asiri yuk hatasi veriyo bunu nasil coze bilirim fikri olan varmi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba,
sürücü parametrelerin ve motor bağlantında sorun yoksa, motorun arkasına (pervane kapağına) panolarda kullanılan soğutma fan larından bağlamını tavsiye ederim.
 
yrıca, motorun akımını ölçün, dısardan ampermetre ıle veya cıhazın mesunden okuyabılırsınız. Motor kayıs kasnakla baglıysa, tam devre ulastırmıyorsanız, 40-50 hz. gibi, motordakı kasnagı düşürün veya karsıdaki kasnagı büyültün. Reduktör cevırıyorsa, daha düşük devirli redüktör secınkı motor yuksek devırlere ulaşabilsin, sureklı 10 h<z altında calısmak motoru ısıtır,,
 
Tesekurler onu denedim yetersiz kaliyo salyangoz tarzi bisey deniycem ondanda acikcasi umutlu degilim
 
Cok tesekurler rediktor deniycem fikirleriniz icin sagolun
 
AC sürücülerde devir düştükçe akım artar.(Bknz manyetik alan doyum noktası.) Devir ayarı yapılacak motor mutlaka redüktörle çalıştırılmalıdır ki sizin durumunuza düşmemek için. Tahvil oranı sistemin minimum ve maksimum hız oranları dikkate alınarak hesaplanmalıdır. %35-%100 değerleri arasında motorlar(AC) sürülebilir. Daha düşük devirlerde (< %35) sürülemez. Böyle durumlarda genelde DC bus error yada Over load error gibi hatalar verecektir.

Kolay gelsin...
 
AC sürücülerde devir düştükçe akım artar.(Bknz manyetik alan doyum noktası.) Devir ayarı yapılacak motor mutlaka redüktörle çalıştırılmalıdır ki sizin durumunuza düşmemek için. Tahvil oranı sistemin minimum ve maksimum hız oranları dikkate alınarak hesaplanmalıdır. %35-%100 değerleri arasında motorlar(AC) sürülebilir. Daha düşük devirlerde (< %35) sürülemez. Böyle durumlarda genelde DC bus error yada Over load error gibi hatalar verecektir.

Kolay gelsin...[/QUOTE
 
Tesekurle sistede rediktor var devri 100 bunu 50 dusurmeyi dusunuyorum
 
Arkadaşim öncelikle sürücün monofaze mi ? Treefaze mi ? Mono faze sürücü kullaniyorsan motorlarının bağlantısı üçgen olmasi gerekiyor. Tree faze sürücü ise Yıldız bağlamalisin. Motorlarin bağlantilarini kontrol etmelisin. Arkadaşlar bazi ayarlarida sölemişler
saygilar
 
arkadaşım motorun arkasına fan bağlarsan sorunu çözersin düşünüyorum.devir düşük olduğundan dolayı sıçaklıktan dolayı sargılar zamanla deforme olur.yükünden dolayı arzaya geçiyor olabilir.
 