KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Üretimden kaldırılan Hitech PWS-1711-STN serisi,yerine Beijer H-T60 serileri üretiliyor artık haberleşme ile ilgili ise s7300 ile MPI haberleşme yapıyorsanız kablo şeması ve haberleşme portu olarak aşağıdaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.
PWS Port 2(D-sup 25pin)--------------------PLC Port(MPI D-sup 9Pin)
14-----------------------------------------------3
15-----------------------------------------------8
yukarda bulunan kablo şemasını yaptıktan sonra halen haberleşme yok ise panelin arkasında bulunan dipswitch lerden 6 nolu switch'i aşağı indirin.
paneli haberleştirdim sonunda adp3 ün en eski sürümü kullanıyormuşum sorun ondan kaynaklanıyormuş ve plc nin hızını 187.5 ta bırakıyormuşum ilginiz için teşekkür ederim.