Hidroelektrik santrallerde hız koruması türbinde mi yapılır yoksa generatör demi? Benim bildiğim türbin shaftına bir tane takometre yerleştirip buradan hız koruma yapıyoruz diye biliyorum. Sonuçta asolan türbin devri ve kontrol edilmesi gereken sistemdir diye düşünüyorum. Yani sistemde runaway speed e gidebilecek parça türbin olması lazım. Ama türbininde devrini generatöre göre ayarlaması lazım. N=120*f / p formülüne göre biz ilk önce türbin devrini seçiyoruz sonra generatör kutup sayısını seçiyoruz. Yani şu sonucu çıkartabilir miyiz; hidro elektrik santrallerde generatör için hız koruması yapılmamaktadır.

doğrumudur?

teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
gneratorun kutup sayısı devri belirler bu değer zaten takometre tarafından sürekli olarak scadaya gönderilir.ünite herhangi bir sebepten dolayı tribe gderse overspeed sensörü devreye grer ve max çıkabileceği rpm değerine ulaşır.dediğin gbi bzm gen kutp sayımız 36 ve nominal hızmız 166.7. overspeed hızımız 250 civarıydı.bu değerlerin parametreleri hız regülatörü sistemine yüklenir zaten.
 
generatör rotoru zaten şafta bağlı olduğundan generator veya türbin hız koruma diye ayrı bir sistem olmaz. hız regülatörüde zaten türbine giren suyu ayarlayarak hız ayarı yapar.
 