Corleone3434
Üye
- Katılım
- 27 Şub 2015
- Mesajlar
- 261
- Puanları
- 1
Dimleme yapman için ; Dali modül , 0-10V modül ve Univesal Dimmer modülüyle dimleniyor.
Dali büyük projelerde avantajlıdır ve maliyetide düşürür bu yüzden kullanılıyor.
tesekkürler. Hemde ledler dimleme yapılacaktı. Onlar içinde Dali Balast kullanılması gerekiyor haklısın. Buarada büyük sistemlerde avantajı nedir? Dali gateway kullanılarak Knx sistemin için DALİ sisteminin entegre edilmesinin sebebi ?
Merhabalar,
KNX tarafında DALİ Gateway cihazları 64 veya 128 adet dali ballast sürebilmektedir. Bu da size projelendirme maliyetleri noktasında fayda sağlamaktadır. KNX tarafında led ışık seviyesi ayarlamak için 0-10V veya 1-10V modüller de bulunmaktadır. Ancak bunların DALİ Gateway cihazları kadar çıkışları bulunmamaktadır.(4-8-12 kanal şeklinde) Bu yüzden hem daha çok KNX modül hem de daha çok 0-10V veya 1-10V ballast gereksiniminiz olacaktır.
Sorunuzu kendiniz cevapladınız. Doğrudur.aradığım cevap buydu tesekkürler. O zaman son sorum: projede sadece aydınlatma dimlemesi yapılsaydı ozaman Knx otomasyona ihtiyaç duymadan direk dali otomasyon ile çözülürdü.. Projede aydınlatma dışında başka senaryolarda olduğu için Knx sistem kullanılmış. Aydınlatma dimleme içinde avantajları olduğundan dali sistem eklenmiş değil mi?