Selamlar. Bazı büyük projelerde; hem KNX otomasyon hemde aydınlatmalara dimleme yapılabilmesi için Dali otomasyon birlikte kullanılıyor.
KNX otomasyonda aydınlatma için dimleme yapılamıyor mu ki hem KNX hemde DALİ birlikte kullanılmış.
Sebebi nedir sizce?
 

şafaknx

Üye
Katılım
4 Ocak 2017
Mesajlar
25
Puanları
3
Yaş
30
Konum
istanbul
Dimleme yapman için ; Dali modül , 0-10V modül ve Univesal Dimmer modülüyle dimleniyor.
Dali büyük projelerde avantajlıdır ve maliyetide düşürür bu yüzden kullanılıyor.
 
Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
254
Puanları
3
Dimleme yapman için ; Dali modül , 0-10V modül ve Univesal Dimmer modülüyle dimleniyor.
Dali büyük projelerde avantajlıdır ve maliyetide düşürür bu yüzden kullanılıyor.
tesekkürler. Hemde ledler dimleme yapılacaktı. Onlar içinde Dali Balast kullanılması gerekiyor haklısın. Buarada büyük sistemlerde avantajı nedir? Dali gateway kullanılarak Knx sistemin için DALİ sisteminin entegre edilmesinin sebebi ?
 

KNX_pR

Üye
Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
22
Puanları
3
Yaş
28
tesekkürler. Hemde ledler dimleme yapılacaktı. Onlar içinde Dali Balast kullanılması gerekiyor haklısın. Buarada büyük sistemlerde avantajı nedir? Dali gateway kullanılarak Knx sistemin için DALİ sisteminin entegre edilmesinin sebebi ?
Merhabalar,

KNX tarafında DALİ Gateway cihazları 64 veya 128 adet dali ballast sürebilmektedir. Bu da size projelendirme maliyetleri noktasında fayda sağlamaktadır. KNX tarafında led ışık seviyesi ayarlamak için 0-10V veya 1-10V modüller de bulunmaktadır. Ancak bunların DALİ Gateway cihazları kadar çıkışları bulunmamaktadır.(4-8-12 kanal şeklinde) Bu yüzden hem daha çok KNX modül hem de daha çok 0-10V veya 1-10V ballast gereksiniminiz olacaktır.
 
Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
254
Puanları
3
Merhabalar,

KNX tarafında DALİ Gateway cihazları 64 veya 128 adet dali ballast sürebilmektedir. Bu da size projelendirme maliyetleri noktasında fayda sağlamaktadır. KNX tarafında led ışık seviyesi ayarlamak için 0-10V veya 1-10V modüller de bulunmaktadır. Ancak bunların DALİ Gateway cihazları kadar çıkışları bulunmamaktadır.(4-8-12 kanal şeklinde) Bu yüzden hem daha çok KNX modül hem de daha çok 0-10V veya 1-10V ballast gereksiniminiz olacaktır.
aradığım cevap buydu tesekkürler. O zaman son sorum: projede sadece aydınlatma dimlemesi yapılsaydı ozaman Knx otomasyona ihtiyaç duymadan direk dali otomasyon ile çözülürdü.. Projede aydınlatma dışında başka senaryolarda olduğu için Knx sistem kullanılmış. Aydınlatma dimleme içinde avantajları olduğundan dali sistem eklenmiş değil mi?
 

KNX_pR

Üye
Katılım
21 Ara 2016
Mesajlar
22
Puanları
3
Yaş
28
aradığım cevap buydu tesekkürler. O zaman son sorum: projede sadece aydınlatma dimlemesi yapılsaydı ozaman Knx otomasyona ihtiyaç duymadan direk dali otomasyon ile çözülürdü.. Projede aydınlatma dışında başka senaryolarda olduğu için Knx sistem kullanılmış. Aydınlatma dimleme içinde avantajları olduğundan dali sistem eklenmiş değil mi?
Sorunuzu kendiniz cevapladınız. Doğrudur. :)
 

drahmet

Üye
Katılım
28 Şub 2015
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
27
Bu dali sistemin arıza olduğu zaman butondanbur türlü söndüremiyoruz bunun sebebi nedir
 